Здравствуйте, уважаемые сметчики. Я никогда не делала сметы на электрику, а составляю я смету на воздушную линию 10 кВ СИП-3, двухцепную и прошу помощи
1. На подвеску СИП-3 применяю расценку ФЕР33-04-009-06 ед. измерения - 1 км линии (3 провода) при 10 опорах, как расценить еще 3 провода
2. У меня на 1 км устанавливаются 33 опоры, могу я дополнительно взять расценку ФЕР33-04-009-14
3. При установки опор в составе работ учтено монтаж изоляторов, траверсов, и др. линейная арматура на одноцепную ВЛИ, а как быть с дополнительным комплектом линейной арматуры
 
отвечаю на 1 пункт:
Согласно п. 2.33.17 и п. 3.4 таблицы Приложения 33.3 ТЧ сборника 33 вы определитесь срасценкой
 
на 2 пункт::
Можете, опять же согласно ТЧ сборника
 
на 3 пункт:
см. ответ на 1, там ссылки на пункты ТЧ
 
Ирина С,расценки на СИП-3: ФЕР33-04-008-03 + ФЕР33-04-008-06 (при необходимости)