Здравствуйте, уважаемые сметчики. Я никогда  не делала сметы на электрику, а  составляю я смету на воздушную линию 10 кВ  СИП-3, двухцепную и прошу помощи
1.  На подвеску СИП-3 применяю расценку ФЕР33-04-009-06 ед. измерения - 1 км линии (3 провода) при 10 опорах, как расценить еще 3 провода
2. У меня на 1 км устанавливаются 33 опоры, могу я дополнительно взять расценку ФЕР33-04-009-14
3. При установки опор в составе работ  учтено монтаж изоляторов, траверсов, и др. линейная арматура на одноцепную ВЛИ, а как быть с дополнительным комплектом линейной арматуры  
 
отвечаю на 1 пункт:
Согласно п. 2.33.17  и п. 3.4 таблицы Приложения 33.3 ТЧ сборника 33 вы определитесь срасценкой
 
на 2 пункт::
Можете, опять же согласно ТЧ сборника
 
на 3 пункт:
см. ответ на 1, там ссылки на пункты ТЧ
 
Ирина С,расценки на СИП-3: ФЕР33-04-008-03 + ФЕР33-04-008-06 (при необходимости)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Сметно-нормативные базы (14)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа со сметно-нормативными базами
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Коэффициенты ТСН на август 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на август 2016 ФАпС и ЖКХ Письмо № АП-3230/06 от 23.06.2004г О порядке применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах предусмотренных проектами условий производства работ, приведенных в Приложении № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)