Добрый день! Монтируем лифты, но так как нет возможности устанавливать лифты(кабины) в собранном виде, мы их перед вносом в здание разбираем, а потом в шахте лифта монтируем. В расценке по монтажу лифта ТЕРм03-05-001-01 учтен монтаж
Тех.часть: 1.3.26. В ФЕРм части 3 отдела 5 приведены расценки на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.
1.3.27. Расценки на монтаж разработаны для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские – с автоматическими раздвижными дверями, грузовые – с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).
Вопрос: Можно ли осметить работы по дополнительной разборке и сборке лифтов?
 
Маргарита Бескоровайная,прочитайте пункт 1.3.31 ТЧ к ФЕРм03
 
Цитата
Ирина пишет:
прочитайте пункт 1.3.31 ТЧ к ФЕРм03
1.3.31. Затраты на замену лифтов в перекрытых шахтах определяются по ФЕРмр части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов».

У нас новое здание
 
Маргарита Бескоровайная, а почему нет возможности монтировать укрупненными узлами? Какие-то не типовые лифты?
 
Цитата
Ирина пишет:
а почему нет возможности монтировать укрупненными узлами? Какие-то не типовые лифты?
Лифты типовые, нет таких проемов, в которые можно было-бы пронести кабину лифта целиком
 
Маргарита Бескоровайная,посмотрите еще МДС81-37.2004 (п.2.12 и 2.13). И ничего дополнительно не осмечивайте.
 
Согласитесь, что смонтировать лифт собранный менее трудозатратно чем разобрать, собрать и смонтировать.
 
Маргарита Бескоровайная, да я согласна с Вами. Но надо разбираться - кто виноват в том, что стандартный лифт надо разбирать. Если проектировщики что-то не доработали, то тогда можно с заказчиком попытаться договориться о допоплате за разборку (сборка не пройдет) по калькуляции. А если подрядчик виноват - то разборку только за их счет.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
График поставки ресурсов (10)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График поставки ресурсов
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии МДС 81-40.2006 Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001)