Срезка болтов при демонтаже задвижек


Страницы: 1
RSS
Срезка болтов при демонтаже задвижек
 
Уважаемые сметчики, строители, технические работники! Помогите разобраться в правильности работы, с точки зрения нормативов.
Подскажите куда заглянуть в какой документ?
Как доказать с точки зрения нормативной документации что при демонтаже запорной арматуры на магистральных трубопроводах и в котельных нельзя осуществлять срезку санитарно-технических болтов аппаратом для газовой резки?
Из прошлых лет обучения помню, что болты на запорных арматурах должны раскручиваться, разбалчиваться при помощи спец. машинок - гайковёрт. В принципе, на моём опыте так все ремонтно-строительные организации и поступали, а если и срезали где-то,то документально это ТОЧНО не показывали (дабы не быть замечены в не компетенции).
Но "возник особый" подрядчик, который практикует именно срезку болтов и старается показать это и в сметах и в первичке( акты дефектные) .
Может я заблуждаюсь? Прошу, подскажите является ли срезка болтов при демонтаже задвижек правомерно применимой технологией? Или нет? и как всё это обосновать документально? куда подглядеть?
 
Цитата
Маша пишет:
Прошу, подскажите является ли срезка болтов при демонтаже задвижек правомерно применимой технологией? Или нет? и как всё это обосновать документально? куда подглядеть?
Маша, обратиться к своим технарям.
 
Ирина, в том то и дело что по факту нет технарей, а такие какие есть доверия не внушают. Есть у людей амбиции и желание их удовлетворить. А мне хочется понять для себя, вот и обратилась сюда за советом кто может подсказать где что можно прочитать об этом вопросе. Не хочется деградировать, хочется понять
 
Уважаемые господа и дамы! Я прошу у Вас помощи и чётко выразила просьбу - подсказать ссылку на нормативные, руководящие документы или, может, кто поделится опытом, возможно кто - то уже сталкивался с подобным вопросом. Убедительная просьба не направлять меня за советами никуда и ни к кому. Если нечего подсказать, то лучше оставьте мой вопрос без внимания!
 
Маша, Ваш вопрос не сметный.
 
Может пригодится :) :
1. Правила эксплуатации задвижки, к примеру п.2.6 в shibernie_zadvishki.pdf (1 МБ)
2. "ГОСТ Р 55430-2013 Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации.................
.............М.4 Порядок отвинчивания гаек ..."
3. ЕНиР40.5-5-13- Разъединение фланцевых стыков: Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов
Изменено: Olga - 06.10.2016 06:12:19
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Сметный и даже очень! Т.к. дополнительно срезка болтов при замене запорной арматуры осмечиваться не должна. За Ваши ценные комментарии и советы к другим вопросам - СПАСИБО! Они действительно помогают, но по тем темам где не можете помочь, лучше не засоряйте общение и не старайтесь тыкнуть носом менее квалифицированных специальстов. Форум этот,наверное и создан для общения и взаимопомощи. Возможно другие участники форума, кто сталкивался с таким вопросом, помогут в этом вопросе.
 
Ольга, благодарю ОЧЕНЬ!
 
Цитата
Маша пишет:
лучше не засоряйте общение и не старайтесь тыкнуть носом менее квалифицированных специальстов
Маша, благодарю за оценку своего труда.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: демонтаже


Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
ТТК. Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны ТТК. Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам под ред Шипулиной Н.П.