Расценка на увеличение количества опор при подвеске провода СИП-3

Расценка на увеличение количества опор при подвеске провода СИП-3

Расценка на увеличение количества опор при подвеске провода СИП-3
 

Наша организация выполняет электромонтажные  работы  на  ЛЭП-6/10кВ.

Прошу разъяснить подсчет количества опор при применении расценки 33-04-009-14 «при увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06» на подвеску провода СИП-3 в случае, если:

1. имеется переход через препятствие, например:

Общая длина заменяемого анкерного пролета: L=650м*3провода на 11 опорах, в том числе 2 перехода через а/дороги L=40м+70м=110м. Подвеску провода на сколько опор нужно учесть по расценке 33-04-009-14? Заказчик считает, что в каждом переходе уже учтена подвеска на 2 опоры, поэтому нужно брать по расценке 33-04-009-06 – 0,54км (650м-110м=540м), а по расценке  33-04-009-14 – 2опоры (11опор-4опоры = 7опор-5опор=2опоры). Но в составе работ на подвеску провода на переходах через препятствия нет подъема провода на опоры. Прав ли Заказчик вычитая 4 опоры?

2. подвешивается всего 1 пролет длиной = 0,01км*3провода. Нужно ли применять дополнительно расценку 33-04-009-14, т.к. при подвеске по расценке 33-04-009-06 учтены затраты даже менее чем на 0,5 опоры?
Похожие темы:Найти еще: подвеске провода
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Нет, не смущает, что ВЛ-10 кВ, это единственная прямая расценка на подвеску провода СИП. Естественно с пометкой "применительно", если СИП3 или СИП4, а не СИП2 как указано в расценке.
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Если подвешиваете СИП, то берите прямую расценку ФЕР33-04-017-01, затраты по подвеске проводов через препятствия (автодороги, другие линии) принимаются отдельно по расценкам таблицы ФЕР33-04-01. При этом из общего объема исключается ...
ПИР СБЦ "Коммунальные инж. сети и сооружения"
... сборника "Коммунальные инж. сети и сооружения" Распространяется ли табл относительной стоимости на расценку СБЦП07-1-51 Табл.1, п.51 «Прокладка кабелей и подвеска проводов связи и радио по опорам протяженностью, м: свыше 6000»? Думаю, что не распространяется, но не знаю как обосновать   Если принять за пример ...
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Елена. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Подвеска защищенных проводов ВЛ-10 кВ............  при 50 опорах на 1 км     ФЕР33-04-009-06, 0,01 км линии это дополнительно мне сколько то опор брать? или нет
 
Татьяна Кузнецова, По проекту: длина линии 650 м, опор 11 шт. Решаем пропорцию:
1000 м – 10 опор

650 м   -   х опор

Х=650*10/1000 =6,5 (7 опор) – т.е., при длине трассы 650 м должно быть 7 опор (при их стандартной расстановке через 10 м).

11 опор (у Вас проектных) – 7 опор (должно бы при стандартной расстановке) = 4 опоры (дополнительные по расценке ФЕР33-04-009-14).

VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Использование формул в коэффициентах (11)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование формул в коэффициентах и в лимитированных затратах
Восстановление ресурса по шифру (32)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление ресурса по шифру
Документы сметчика
Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
О введении в действие новых государственных сметных нормативов
ГЭСНмт-2001. Сборник № 42. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.