Комплексное опробование при ПНР

Комплексное опробование при ПНР

Комплексное опробование при ПНР
 
Добрый день.
  Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией:
  В техническом задании на комплекс работ по автоматизации скважинного насоса на опробование закладываем 72 часа, в соответствии с ПТЭЭП: "Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч". Но в Т.ч. ФЕРп-02-2001 прописано, что испытание автоматизированных систем сверх 24 часов их работы в период комплексного опробования технологического оборудования расценками не учтены.
  Последующие 48 часов комплексных испытаний выходит нужно учитывать в смете и с каким коэффициентом?
Похожие темы:Найти еще: пнр
Стоимость ПНР составляет 7% от стоимости оборудования
Автор: Елена. Как отражать сумму ПНР в ССР стоит смотреть в ТЗ на составление сметы у частников. С бюджетниками сложнее.  Ведь у нас есть один подводный камень. Программу ...
ведомости ПНР и программы ПНР
Автор: Ирина. Добрый день, форумчане! Составили смету на ПНР. Заказчик просит приложить ведомости и программу ПНР. Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами, и если да, то в каком виде их предоставлять....
Удержание стоимости испытаний "вхолостую" из расценок на монтаж оборудования
Автор: ProSlave. Валентина Тихоненко, нет затрат на ПНР в сборниках на монтаж - просто по определению. СМР какие у нас главы? а  ПНР? Вот отсюда и ответ. Нет затрат на ПНР в сборниках на монтаж....
Смета ПНР СОУЭ и АПС
Автор: Татьяна. Добрый день. Необходимо сделать смету на ПНР по приложенной спецификации. Сметы на ПНР не делала ни разу, в самом процессе ПНР тоже не соображаю. Подскажите, пожалуйста, примерно ...
Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР
Автор: Аина Тайсина. Здравствуйте. Есть смета на ВЛ-0,4кВ. Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР по смете, говорит ПНР только на оборудование, а в проекте, в ведомости объемов работ есть ПНР. Что делать? Подскажите.
 
Олег, в приложении 2.3 данной Технической части отражена структура ПНР для расценок отдела 1 сборника 2 (я думаю у Вас как раз эти расценки в смете), а именно:
- подготовит.работы - 25%
- автономн.наладка - 55%
- комплексная наладка - 20%
Итого - 100%
В вашем случае, затраты по комплексной наладке увеличиваются в 3 раза (72ч / 24ч = 3).
В итоге получаем коэффициент К= 0,25 + 0,55 + (0,2*3) = 1,4
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Работа с позицией и ценником
Гранд-Смета 7. Работа с позицией и ценником
Документы сметчика
Постановление Правительства РФ  № 881 от 03.11.2011. О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования.
Разъяснения по вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ
Коэффициенты ТСН-2001 Июнь 2020 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.