Замена компенсатора на системе гвс
29.01.2021 13:30:00
У Вас леса, и отводы лишние. Трубопровод состоит из труб и отводов и т. д. и почему отводы полиэтиленовые???
| |
29.01.2021 13:57:03
Почему леса лишние? А как же они будут проводить работы на высоте 4 м? Если отводы лишние, тогда их нужно включить в метраж трубы, правильно?
| |
29.01.2021 14:19:52 Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на 1.16.13. Затраты на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или сплошного настила определяются по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков». Леса, если есть ППР.
| |||
29.01.2021 14:28:02
Спасибо всем! чем можно увеличить смету? цена не устраивает заказчика...
| |
29.01.2021 14:37:54
| |||
29.01.2021 14:53:54
ФЕР26-01-052-01 + ФССЦ-12.2.03.10-0012
| |
29.01.2021 16:37:08
1,15 и 1,25 на ФЕРр не применяются. Скажите, какими индексами Вы пересчитываете смету в текущие цены?
| |
29.01.2021 16:39:04 | |
29.01.2021 16:56:46 Ирина Иванчикова, Я не Вам писала. ![]()
определять: из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами. | |||
29.01.2021 17:46:36
Например так. Но здесь индексы для Москвы, на регионы есть поправка.
| ||||