доп.затраты на обогрев здания


Страницы: 1
RSS
доп.затраты на обогрев здания
 
Как рассчитать потребность в тепловых пушках (марки Mirage 85 H, Gryp AP 40) для временного обогрева помещения при отделке?
 
Такой расчет делают проектировщики. Но если Вам необходимо сделать самой,тогда изучить СНИП, определить сколько секций радиатора ,
нужно для обогрева.
Теперь Вы знаете , что например 1 секция радиатора М140- 0,310 ЭКМ Перевод в кВТ 1ЭКМ=0,560 кВт
Это из Приложения 2 Таблица 7 Переводные коэффициенты пересчета поверхности нагревательных приборов в ЭКМ и Таблица 8 Переводные
коэффициенты ЭКМ в кВт из Письма Госстроя РФ от 28 июля 1993 г №12-188
Тепловая мощность 84 кВт Вашей тепловой пушки
Кроме того в паспорте можно прочитать на какую площадь она расчитана