Пусконаладочные работы вхолостую



Страницы: 1
RSS
Пусконаладочные работы вхолостую
 
Доброго утра! Делаем ремонт внешнего электроосвещения с заменой ящика УВР, всех светильников и проводов, заказчик запрашивает делать пусконаладочные работы вхолостую. Мы - проектная организация. Данную смету делаю впервые. В МДС узнала, что данный расчет включается в главу "Прочие работы и затраты",поэтому ориентируюсь на отдельную смету. Хотелось бы спросить опытных сметчиков - как подкручивать коэффициент 0,8 на работы вхолостую, и узнать тонкости смет по пусконаладке... Спасибо большое!
 
Для начала начните с 27 или 40 МДС... Что вы имеете ввиду под словом "подкручивать"? ПЗ*0,8 обычно и есть работы "в холостую"... У Вас слаботочка? Почитайте А.В. Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и апаратов электроустановок потребителей". Сразу оговорюсь расценок в нем нет, но по нему Вы сможете определится с необходимым объемом работ по ПНР и соответственно подыскать расценки в базе ФЕРп
Изменено: Павел - 15.11.2013 10:51:59
 
Да, я уже вызнала про 0,8))) Павел, спасибо!
Изменено: Екатерина - 15.11.2013 11:12:44
 
...и снова пусконаладочные работы. Начиталась, насмотрелась и запуталась совсем   :( . Куда мне этот коэффициент 0,8 ставить? Мне в составленной смете каждую позицию умножить на 0,8 (как понижающий коэффициент)?  :?
 
Можете каждую, можете по разделам... В какой программе работаете, посмотрите справочник коэффициентов
 
Работаю в Гранд-Смете. Справочник коэффициентов смотрела - не нашла. По разделам подкручиваются только индексы у нас. Смета составлена ресурсным методом.
 
Можете через параметры,через коэффициенты и применить к Вашему разделу
 
Документ----> Параметры---->Индексы----->"галочку" Применять единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат... Либо через вкладку "Коэффициенты к итогам"...
 
Да и еще можно почитать письмо Министерства регионального развития РФ от 13 апреля 2011 г. №ВТ-386/08 для объектов несвязанных с выпуском продукции-без деления  "вхолостую" и "под  нагрузкой"
 
Спасибо большое! Буду воевать  :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладочные

Структура программы (2.1)
Видеоурок по ГрандСмете рассказывает о структуре программы о том, как выбрать и подключить региональную базу. Также пользовать сможет узнать о существующих типах нормативов.
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
ФАпС и ЖКХ Письмо № АП-3230/06 от 23.06.2004г О порядке применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах предусмотренных проектами условий производства работ, приведенных в Приложении № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) Приказ от 23 июня 2014 г. № 56 Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен III квартала 2014 года для г. Москва.