ТЕР 09 ,тех часть
 
Подскажите,пожалуйста,наша  организация монтировала колонны . Необходимо было  демонтировать старые  ребра жесткости и приварить новые ребра с полным приваром. Применялась расценка ТЕР9-1-6-3.  Заказчик ссылается на тех.часть п.1.9.3. якобы отдельно эту приварку брать не нужно,этот вес сидит в массе колонны. Прав ли Заказчик????
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: тер
Территориальные единичные расценки
Автор: Таня. Начался дурдом с ТЕРами. Отдали (05,10,17) Заказчику сметы в ТЕРах(сметы начали считать летом в ТЕРах по письму Заказчика).Сейчас (05,10,17) Заказчик требует пересчитать ...
Основания для расчета в ФЕР или ТЕР
Автор: александр агафонов. а задайте вопрос заказчику для чего считают тер считали бы все по фер, но для того и составляются тер. И в общей части тер написано что только при отсутствии расценок в тер расценка берется ...
По какому сборнику сотавлять сметную документацию
Автор: Викс. если в регионе выпущены свои ТЕР, то преимущество за ним, если ТЕР не разработаны, то в ФЕР, в вашем случае если для МО, то в ТЕР, сметная документация соответственно одна,...
Подскажите, есть в ТЕР расценка на гидрофобизацию?
Автор: Дмитрий. Коллеги, подскажите, а есть в ТЕР расценка на гидрофобизацию? Нашёл в ремонтно-реставрационных ТЕРах и в ФЕР, а в обычных ТЕР не найти. Может есть какая-нибудь приминительно?...
Кровля из металлочерепицы
Автор: Михаил. Спасибо, я в принципе так и думал, но теперь буду уверен! А для обшивки веншахт что лучше применить: ТЕР 12-1-10-1 , ТЕР 09-4-002-1 или ТЕР 9-5-1-1 ? Я склоняюсь к ТЕР 12-1-10-1.
 
Цитата
Династия пишет:
наша организация монтировала колонны . Необходимо было демонтировать старые ребра жесткости и приварить новые ребра с полным приваром. Применялась расценка ТЕР9-1-6-3. Заказчик ссылается на тех.часть п.1.9.3. якобы отдельно эту приварку брать не нужно,этот вес сидит в массе колонны. Прав ли Заказчик????
Если вы монтировали колонны ( новые),где в это время были старые ребра жесткости? На этих колоннах? Т.е. очевидно  вы просто поменяли расположение ребер жесткости на колоннах,которые приобрели-правильно я вас поняла?
Заказчик прав в отношении ссылки на п. 1.9.3 техн.части, но только в части вашей работы-приварке новых ребер жесткости. Если это было исправлением не проектного положения этих ребер, т.е.исправление брака,то это ничего не стоит или оплачивается виновником брака. А если это было изменение проектных данных-это дополнительная работа-резка металла. Ее и нужно расценить дополнительно с обоснованием первопричины.
 
Цитата
Людмила Платова пишет: А если это было изменение проектных данных-это дополнительная работа-резка металла.
Спасибо,всё понятно!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: тер

Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Подведение итогов по смете (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Подведение итогов по смете применение коэффициентов
Установка домофона Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
(ред. от 10.12.2014)