Затраты на первичное заполнение тепловой сети
 
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, ибо на этот казалось бы простой вопрос однозначного и внятного ответа нет ни у одной из сторон. Нормативная документация также ничего не подсказала...Итак, строители проложили тепловые сети, провели гидроиспытания, промыли после гидроиспытаний, и пытаются передать в ПНР незаполненные водой внешнюю теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий. Пусконаладочная организация отказывает в приемке, мотивируя свой отказ тем, затрат на заполнение в их договоре не предусмотрено, и что систему они должны принять заполненную подготовленной водой, и сразу приступить к ПНР.
Строительная же организация ссылается на договор подряда, отсутствие там необходимых на это затрат, и требует дополнительных денег.
Вопрос: Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой (умягченная вода привозится с ТЭЦ, а это около 80 м3) строители или пусконаладчики, если это не предусмотрено в их договорах, и в каких расценках это может сидеть?!
 
"Правило эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей".
может поможет
 
Благодарю, но с этого я начал. Не помогло.
 
Цитата
Антон пишет:
Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой
Заказчик (эксплуатирующая организация).
 
Цитата
Антон пишет:
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, ибо на этот казалось бы простой вопрос однозначного и внятного ответа нет ни у одной из сторон. Нормативная документация также ничего не подсказала...Итак, строители проложили тепловые сети, провели гидроиспытания, промыли после гидроиспытаний, и пытаются передать в ПНР незаполненные водой внешнюю теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий. Пусконаладочная организация отказывает в приемке, мотивируя свой отказ тем, затрат на заполнение в их договоре не предусмотрено, и что систему они должны принять заполненную подготовленной водой, и сразу приступить к ПНР.
Строительная же организация ссылается на договор подряда, отсутствие там необходимых на это затрат, и требует дополнительных денег.
Вопрос: Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой (умягченная вода привозится с ТЭЦ, а это около 80 м3) строители или пусконаладчики, если это не предусмотрено в их договорах, и в каких расценках это может сидеть?!
В расценках на монтаж трубопроводов предусмотрены гидравлические испытания. Для тепловых испытаний должен был быть заложен хотя бы процент (3%) из тех.части п.1.18.16 Или как-то в договоре надо было это все оговаривать.
Если ничего подобного не было , то просто сказать "заказчик должен" нельзя....увы
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Представления Машины и Материалы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Материалы и Машины, отражающая использование ресурсов с привязкой к календарю проекта, в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
МДС 12-64.2013 Методическая организационно-технологическая документация в строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)