Добрый день уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, ибо на этот казалось бы простой вопрос однозначного и внятного ответа нет ни у одной из сторон. Нормативная документация также ничего не подсказала...Итак, строители проложили тепловые сети, провели гидроиспытания, промыли после гидроиспытаний, и пытаются передать в ПНР незаполненные водой внешнюю теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий. Пусконаладочная организация отказывает в приемке, мотивируя свой отказ тем, затрат на заполнение в их договоре не предусмотрено, и что систему они должны принять заполненную подготовленной водой, и сразу приступить к ПНР.
Строительная же организация ссылается на договор подряда, отсутствие там необходимых на это затрат, и требует дополнительных денег.
Вопрос: Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой (умягченная вода привозится с ТЭЦ, а это около 80 м3) строители или пусконаладчики, если это не предусмотрено в их договорах, и в каких расценках это может сидеть?!
 
"Правило эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей".
может поможет
 
Благодарю, но с этого я начал. Не помогло.
 
Цитата
Антон пишет:
Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой
Заказчик (эксплуатирующая организация).
 
Цитата
Антон пишет:
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, ибо на этот казалось бы простой вопрос однозначного и внятного ответа нет ни у одной из сторон. Нормативная документация также ничего не подсказала...Итак, строители проложили тепловые сети, провели гидроиспытания, промыли после гидроиспытаний, и пытаются передать в ПНР незаполненные водой внешнюю теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий. Пусконаладочная организация отказывает в приемке, мотивируя свой отказ тем, затрат на заполнение в их договоре не предусмотрено, и что систему они должны принять заполненную подготовленной водой, и сразу приступить к ПНР.
Строительная же организация ссылается на договор подряда, отсутствие там необходимых на это затрат, и требует дополнительных денег.
Вопрос: Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой (умягченная вода привозится с ТЭЦ, а это около 80 м3) строители или пусконаладчики, если это не предусмотрено в их договорах, и в каких расценках это может сидеть?!
В расценках на монтаж трубопроводов предусмотрены гидравлические испытания. Для тепловых испытаний должен был быть заложен хотя бы процент (3%) из тех.части п.1.18.16 Или как-то в договоре надо было это все оговаривать.
Если ничего подобного не было , то просто сказать "заказчик должен" нельзя....увы
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Представление Сетевая диаграмма в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Сетевая диаграмма в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Структура календарного графика (5)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Структура календарного графика, способы расчета продолжительности работы
МДС 81-39.2005 (том 1, 2, 3) МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 1.
МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2.
МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 3.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)