Добрый вечер. Очень нужен совет подкрепленный нормативной документацией. Возник спор между заказчиком и подрядчиком. Суть неразрешимого спора в ситуации: было построено здание одноэтажное ( Н 7м) из сэндвич-панелей. Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  
 
Сэндвич-панель понятно, а какая кровля? В проекте должен был быть разработан узел на стык
 
проекта нет, решили тем самым удешевить стройку. стены и кровля из сэндвич-панелей. Каркас здания металлический обшит панелями
 
Тогда интернет Вам в помощь ищите технологические карты на их монтаж
 
наш рук. проекта сказал, что данный шов заполняется мин. плитой и закрывается фасонным элементом. А заполнение монтажной пеной - это брак. Так что вряд ли это можно как-то обосновать.
 
Цитата
ольга пишет:
Добрый вечер. Очень нужен совет подкрепленный нормативной документацией. Возник спор между заказчиком и подрядчиком. Суть неразрешимого спора в ситуации: было построено здание одноэтажное ( Н 7м) из сэндвич-панелей. Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  

Инструкции по технологическим операциям монтажа сэндвич панелей:

https://steell.ru/sendvich-paneli/ustanovka/

https://www.ecopaneli.ru/montazh/

https://www.ecopaneli.ru/images/katalog/kat_k8/

Типовая технологическая карта:

https://stroymat.msk.ru/sites/default/files/montaj-sendwich-panelei.pdf

Вероятно, что ваш заказчик слишком "хитрож...й", А где он раньше был? Ждал когда работы будут закончены? Производители сэндвич панелей допускают применение монтажной пены. Вопрос в другом. Какая категория здания по пожарной опасности. От этого зависит применение материалов. Есть, например пожароопасная монтажная пена

"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
спасибо вам большое. очень сильно помогли!!!!
 
Цитата
ольга пишет:
Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  
А при чем тут сметный форум? Это вопрос к прорабу/технологу/ПТОшнику, имхо.
 
Цитата
Liza пишет:
А при чем тут сметный форум? Это вопрос к прорабу/технологу/ПТОшнику, имхо.
Вероятно притом, что заделка (герметизация) стыков между стеновыми панелями (к которым  можно отнести даже сэндвич панели), относится к самостоятельной  технологической операции по устройству  ограждения стен и устройству  кровли (устройства узлов примыкания стеновых и кровельных панелей) и что-то должны стоить в денежном выражении, а следовательно, как-то в смете расцениваться.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
ольга пишет:
проекта нет
тогда и вопросов у зака быть не должно... это здание вообще не существует. без проекта он его на баланс не поставит. вернее поставит как временное сооружение, а на времянке можно делать что хочешь, главное чтобы ветром не сдуло...
 
Цитата
Николай пишет:
Вероятно притом, что заделка (герметизация) стыков между стеновыми панелями (к которым  можно отнести даже сэндвич панели), относится к самостоятельной  технологической операции по устройству  ограждения стен и устройству  кровли (устройства узлов примыкания стеновых и кровельных панелей) и что-то должны стоить в денежном выражении, а следовательно, как-то в смете расцениваться.
Вопрос-то не о том как расценить. А в том, что заказчик не согласен с решением техузла. При чем тут сметчик? Гоу ту ПТО.
 
Цитата
Алексей пишет:
тогда и вопросов у зака быть не должно...
Да ладно. Без проекта тем более слушай что хочет  построить заказчик. Потому что даже сослаться  на проектные решения невозможно. А заказчик примет только свои хотелки.  
 
Liza,я про оренбургскую действительность, а не про то, что зак примет свои хотелки. зак просто сейчас откажется платить за объект, который не сможет на баланс поставить. а примыкание - один из поводов в этом деле, неплатежном. просто многих у нас знаю, кто попадал на это...
 
Ну и я о том. Подрядчику все равно - поставит или не поставит зак здание на баланс. Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав? Тем более что проектных решений нет.  
 
Цитата
Liza пишет:
Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав?
так речь сейчас о том, чтобы за свой счет разобрать кровлю, убрать пену и сделать герметизацию лентой с мастикой. потом опять уложить кровлю. дело не копеечное. естественно подрядчик начинает сопротивляться. договор расторгается без оплаты, а в суде еще не факт, что добьешься правды. просто вижу очередную оренбургскую жертву кидалова заказчиком. клуб у них закрытый что-ли образовался...
 
Вопрос стал в разногласии по поводу как  согласно НОРМАТИВОВ должно быть сделано, а не какое видение у каждого. Есть снипы и прочее и нельзя строить как попала или хочется. Поэтому я задала вопрос в разделе договорные отношения. Найти бысто инфу я не смогла в интернете, а нормативка нужна (так как не являюсь втянутой в эту ситуацию, но должна знать точно как должно быть по нормативу ).
Конечно согласно что все ситуации должны быть решены в процессе строительства, но это в идеале, по факту всегда есть разногласия и цели не платить заранее у заказчика НЕТ. Просто когда есть серьезные недопонимания это приводит к таким ситуациям! и поверьте очень много судятся у нас в России в каждой области, идеальных нет!!!!!
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Liza пишет:Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав?
так речь сейчас о том, чтобы за свой счет разобрать кровлю, убрать пену и сделать герметизацию лентой с мастикой. потом опять уложить кровлю. дело не копеечное. естественно подрядчик начинает сопротивляться. договор расторгается без оплаты, а в суде еще не факт, что добьешься правды. просто вижу очередную оренбургскую жертву кидалова заказчиком. клуб у них закрытый что-ли образовался...
Прежде чем так утверждать посмотрите судебную практику по другим областям. И вопрос в платежеспособности здесь не задовался и не Вам его коментировать, не разобравшиеся до конца в ситуации. Агульные свои мысли не стоит так рьяно отставить. Я задавала вопрос о нормативке. Если есть ответ жду нормативку!
 
ольга,нормативов на это дело практически нет. есть рекомендации производителей тех панелей на узлы. и они разные. но в нашем регионе (из опыта при строительстве боулинга Рина на Салмышской, который сейчас Лебовски) мы 3 месяца искали причину течи на входе в зону боулинга. и причиной оказалось как раз отсутствие ленты на торце панели. они там как раз вертикально стоят... Обратитесь к производителям панелей. у них в каталогах рекомендуемые узлы показаны.
 
Цитата
Алексей пишет:
ольга,нормативов на это дело практически нет. есть рекомендации производителей тех панелей на узлы. и они разные. но в нашем регионе (из опыта при строительстве боулинга Рина на Салмышской, который сейчас Лебовски) мы 3 месяца искали причину течи на входе в зону боулинга. и причиной оказалось как раз отсутствие ленты на торце панели. они там как раз вертикально стоят... Обратитесь к производителям панелей. у них в каталогах рекомендуемые узлы показаны.
спасибо
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Восстановление расценок по шифру (19)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление расценок по шифру
ГРАНД-Смета. Часть 04. Объёмы работ в смете
Инструкция по вводу объёмов работ в ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.0 и выше 1. Бонус 00:26 Добавление позиции на основании аналогичной расценки. 2. Ввод объёмов работ 00:38 Как задать объём в натуральных единицах измерения? 03:24 Как вычислить объём раб...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, на IV квартал 2016 года
Локальный сметный расчет на Строительство водовода Ду1000 мм
Локальный сметный расчет на установку общедомовых приборов учета тепла, ХВС и ГВС в подвале жилого дома.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.