Как учесть в смете на кап.ремонт мягкой кровли обвалившуюся плиту 6х3?(5этажный дом) Если у кого есть смета на подобный случай поделитесь,пожалуйста... (ПК Гранд Смета)
Как учесть обвалившуюся плиту
31.07.2015 22:42:55 | |
03.08.2015 07:00:25 | |
04.08.2015 21:50:22 Маша,Информация, конечно, не полная, но попробуйте так: ФЕР46-05-008-02 (или ФЕРр53-22-1)- установка разгрузочных стоек ФЕР46-03-012-03(при необходимости +ФЕР46-03-012-07)+ ФЕР07-01-044-03 (с К=0,8 и обнулением материалов)+ ФЕР07-05-011 (с К=0,8 и обнулением материалов) – демонтаж плиты со снятием закрепления ФЕР46-01-001-03 – арматурный пояс ФЕР07-05-011 – монтаж новой плиты (сборная ж/б) Изменено: | ||||