Стоимость проектирования наружных сетей

Страницы: 1
RSS
Стоимость проектирования наружных сетей
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как составить смету на проектирование замены наружных сетей теплотрассы? Какие данные необходимы? Может у кого-то есть пример?!
 
Irina,знать надо протяженность, диаметр, способ прокладки, для начала посмотрите СБЦП Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 табл.9
 
Цитата
Ирина пишет:
Irina ,знать надо протяженность, диаметр, способ прокладки, для начала посмотрите СБЦП Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 табл.9
Если у меня наружная надземная прокладка двухрядного трубопровода по опорам рядом с действующим зданием мне нужно применять коэффициент п. 2.6.8? Я не понимаю как определить площадь застройки
 
подскажите пожалуйста индекс перевода на проектные работы, что-то я найти не могу
 
Irina, СП 42.13330.2011 Приложение Г - информация по площади застройки, индексы на ПИР см https://smetnoedelo.ru/indeksy/indeksy-izmeneniya-smetnoy-stoimosti-na-1-kvartal-2016-god.html
 
все нашла! Спасибо большое за подсказку! Теперь буду уметь составлять сметки на проектирование сетей....
Изменено: Irina - 29.03.2016 09:10:58
 
Еще вопрос. В СБЦП указаны цена на прокладку новых сетей. А если у меня замена, значит согласно п.1.19 демонтаж старых сетей я считаю как прокладку новых с коэф. 0.35 и прибавляю стоимость новых сетей? Или расчет по устройству новых сетей будет уже включать и демонтажные работы???
 
Цитата
Irina пишет:
с коэф. 0.35 и прибавляю стоимость новых сетей
Irina,нет, эти коэффициенты применяют "При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений)". Вы применяете коэффициент на реконструкцию из Методических указаний по применению СБЦП
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Irina пишет: с коэф. 0.35 и прибавляю стоимость новых сетей
Irina ,нет, эти коэффициенты применяют "При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений)". Вы применяете коэффициент на реконструкцию из Методических указаний по применению СБЦП
а в каком пункте смотреть этот коэффициент, я вроде все перечитала....?
 
Цитата
Irina пишет:
а в каком пункте смотреть этот коэффициент, я вроде все перечитала....?
Irina,пункт 3.4 (но не к самому СБЦП Коммунальные сети, а Методические указания по применению Справочников 2009г)
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Irina пишет:а в каком пункте смотреть этот коэффициент, я вроде все перечитала....?
Irina ,пункт 3.4 (но не к самому СБЦП Коммунальные сети, а Методические указания по применению Справочников 2009г)
да, я нашла этот пункт, только он мне не совсем понятен... У нас действующее общественное здание к нему подходят тепловые сети в лотке, которые нужно ремонтировать. Мы хотим ту часть ремонтируемых труб, которые проходят в земле (лотке) - похоронить, в замен протянуть надземным способом. Как я понимаю, должна общую стоимость проектных работ еще умножить к=1.5 - при реконструкции. А что означает последняя фраза "При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - 1.3"?
 
В СБЦП даны цена на прокладку в двухтрубном исполнении. Если у меня нужно проложить 2 трубы ду108мм - 25м и 2 трубы ду159 мм - 25 м, то я беру как прокладку 25 метров ду108мм и 159мм, я ведь их не должна суммировать как 2тр.*25м=50м ду108мм и 50м ду159мм?
 
Цитата
Irina пишет:
При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - 1.3"?
Irina, существуют такие СБЦП, в которых стоимость проектирования в расценках приведена в зависимости от стоимости будущего строительства. Но это не Ваш случай, у вас расценки от натуральных показателей (км теплотрассы).
Цитата
Irina пишет:
я ведь их не должна суммировать как 2тр.*25м=50м ду108мм и 50м ду159мм?
Не должны.
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Irina пишет:При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - 1.3"?
Irina , существуют такие СБЦП, в которых стоимость проектирования в расценках приведена в зависимости от стоимости будущего строительства. Но это не Ваш случай, у вас расценки от натуральных показателей (км теплотрассы).
Цитата
значит я правильно считаю, как общая стоимость на новое строительство умножить на к=1.5 - это будет расчет как при реконструкции???
 
Irina, если заказчик согласен на 1,5, то да.
 
Цитата
Ирина пишет:
Irina , если заказчик согласен на 1,5, то да.
Спасибо огромное, Ирина, вы меня выручили.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
МДС 81-34.2004 Методических указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним Реконструкция систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации