Применение расценок на щиты освещения

Применение расценок на щиты освещения

Применение расценок на щиты освещения
 
Помогите разобраться в применении расценок на щиты освещения нужно применять фм08-03-599-.. или фм08-03-572-03. В чем отличие, если у меня в разделе силовое оборудование к проекту идут щиты освещения, устанавливаются в здании ФОК?
 
Цитата
Елизавета пишет:
В чем отличие, если у меня в разделе силовое оборудование к проекту идут щиты освещения
Елизавета, расскажите подробнее об этих щитах освещения - их назначение, может марку знаете?
 
Есть ВРУ от нее отходят кабельные линии на данные щитки освещения от них уходят кабельные линии на светильники, розетки. В щитках автоматические выключатели номиналом от 63А до 6А.
 
Елизавета, смотрите ФЕРм08-03-572 + ФЕРм08-03-574
 
А как доказать, что надо брать не 599, Заказчик говорит, что если щит освещения то прямо название само говорит за себя=(
 
Елизавета, берите тогда, как заказчик говорит. Ему виднее, он видел проектную схему установки, марку, комплектацию и т.д.
 
Марка щита ВРУ8-15-3В-302-31УХЛ4 (на вводе разъединитель 100А, на отходящих 4 автомата по 25А)
Я так понимаю, что если устройство распределительное, то 572, а если просто щиток, то 599? Может кто-нибудь привести пример именно щитка, который по 599 расценке берется, чтобы понять в чем разница?
А проектной схемы вообще нет и это при том, что проект прошел экспертизу  :o
Изменено: Елизавета - 23.09.2016 05:17:43
 
Еще вопрос как расценить http://www.ltcompany.com/ru/products/telemando/
 
Цитата
Елизавета пишет:
Еще вопрос как расценить http://www.ltcompany.com/ru/products/telemando/
Елизавета,ФЕРм08-03-575-01. Если эта штука монтируется в Ваш щиток освещения, то применять нужно на монтаж щита освещения расценки ФЕРм08-03-572 + ФЕРм08-03-574. Наверное, в Ваш щит еще много чего, кроме автоматов монтируется? Типичный щиток освещения по  ФЕРм08-03-599 см во вложении
Изменено: Ирина - 23.09.2016 05:17:43
 
Цитата
Ирина пишет:
Если эта штука монтируется в Ваш щиток освещения, то применять нужно на монтаж щита освещения расценки ФЕРм08-03-572 + ФЕРм08-03-574.
А с чем это связано, почему именно с прибором управления и контроля аварийным освещением?
Он у меня на посту пожарной охраны устанавливается=)
Изменено: Елизавета - 23.09.2016 05:17:43
 
Елизавета,ну Ваш щит уже получается не просто распределительный, а управляющий.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 07. Работа с позициями в фактических ценах
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении в смету стоимости материалов и обрудования по фактическим ценам. 1. Материалы по фактическим ценам 00:19 Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью? 04:04 Как учесть...
Документы сметчика
О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 21 декабря 2023 г.)
О приоритете проектных технических и технологических решений
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.