Добрый день! Подскажите, правомерно ли подрядчик применяет в сметах на ПИР СБЦП -2001-03 коэффициент 1,1 на - Стадии проекта: Проектная документация) - (Разд.2 п.2.3) Проектирование объекта в сложных условиях включения объекта в окружающую среду (объект в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, на сложных затесненных участках и тому подобное, если проектная документация уже разработана, и на данный момент идет просто корректировка проекта, т.е. добавляются два новых раздела, а разделы ПЗ, АРЗ, КР просто корректируется ?
Сметы на ПИР, коэффициент 1,1
15.08.2018 10:28:25 | |
Похожие темы:Найти еще: пир коэффициент
Стоимость ПИР на КТПН
Автор: Ksenia. Здравствуйте, подскажите пожалуйста по рассчету пир на КТПН по приказу 847/пр. Надо запроектировать КТПН 2×1000, количество ... ... проектирование КТПН 2х1000 с количеством ячеек до 8, с применением корректирующего коэффициента 0,05 (табл. 3.13.1) к последующим ячейкам свыше 8? Или по п. 4.1 ...
Автор: Ksenia. Здравствуйте, подскажите пожалуйста по рассчету пир на КТПН по приказу 847/пр. Надо запроектировать КТПН 2×1000, количество ... ... проектирование КТПН 2х1000 с количеством ячеек до 8, с применением корректирующего коэффициента 0,05 (табл. 3.13.1) к последующим ячейкам свыше 8? Или по п. 4.1 ...
ПИР и обмерные предпроектные работы системы сжатого воздуха
Автор: Марина. Посчитала смету на ПИР системы сжатого воздуха (реконструкция на существующей производственной ... ... Маленькая производительность у системы, получается очень мало даже со всеми коэффициентами на усложнение (обоснованы по ТЗ). В ТЗ еще есть обмерные ...
Автор: Марина. Посчитала смету на ПИР системы сжатого воздуха (реконструкция на существующей производственной ... ... Маленькая производительность у системы, получается очень мало даже со всеми коэффициентами на усложнение (обоснованы по ТЗ). В ТЗ еще есть обмерные ...
Проектные работы фондохранилище - каким сборником пользоваться
Автор: Надежда. Ирина, а какой понижающий коэффициент договорной принимаете? Насколько можно упасть в цене ПИР, чтобы потом в минусе не быть?
Автор: Надежда. Ирина, а какой понижающий коэффициент договорной принимаете? Насколько можно упасть в цене ПИР, чтобы потом в минусе не быть?
Проектные работы, 7 сборник. Объекты электроснабжения, повышающий коэффициент
Автор: Нелли Плеханова. Добрый день, коллеги Исходные данные: РУ 6 кВ, закрытый, количество ячеек 48 Делаю расчет сметы на ПИР по расценке СБЦП07-37-8 По данным пункта 2.8.7.1. Технической части: 48 – 16 = 32 ячейки (сверх 16-ти ячеек ), назначаем коэффициент 0,05 Итого 32х0,05= 1,6 – на 32 ячейки В итоге получаем на 48 ячеек коэффициент 1+1,6 = 2,6 Расчет верный? Заказчик согласовывает расчет с коэффициентом ...
Автор: Нелли Плеханова. Добрый день, коллеги Исходные данные: РУ 6 кВ, закрытый, количество ячеек 48 Делаю расчет сметы на ПИР по расценке СБЦП07-37-8 По данным пункта 2.8.7.1. Технической части: 48 – 16 = 32 ячейки (сверх 16-ти ячеек ), назначаем коэффициент 0,05 Итого 32х0,05= 1,6 – на 32 ячейки В итоге получаем на 48 ячеек коэффициент 1+1,6 = 2,6 Расчет верный? Заказчик согласовывает расчет с коэффициентом ...
Расчет стоимости ПИР для газопровода с разными способами прокладки
... метра надземная прокладка (выход из земли на границе участка). Стоимость проектирования считаем по таблицам 7 и 8 с применением необходимых коэффициентов. Не совсем понятно как посчитать стоимость проектирования по таблице 7: 1.Нужно взять стоимость от 0,1 до 0,5 км (5,221+137,561*0,19) или ...
... метра надземная прокладка (выход из земли на границе участка). Стоимость проектирования считаем по таблицам 7 и 8 с применением необходимых коэффициентов. Не совсем понятно как посчитать стоимость проектирования по таблице 7: 1.Нужно взять стоимость от 0,1 до 0,5 км (5,221+137,561*0,19) или ...
15.08.2018 10:31:13 Зоя,это все зависит от вашего техзадания на ПИР. что там прописано, то он и сочиняет...
| |
15.08.2018 11:48:55
,
| |||||
15.08.2018 11:54:51
Корректировка уже разработанных разделов не связана с особыми требованиями при проектировании, а вот новых разделов связана, корректировка не по вине проектировщика.
| |
15.08.2018 11:55:47
Может на корректируемые разделы убрать 1,1 а на новые оставить?
| |
15.08.2018 13:19:59 | ||||