Добрый день. Первый раз составляю смету на проектные работы. Подскажите, как расценить прокладку кабельной линии 6кВ ?
Прокладка кабельной линии - проектные работы
16.11.2023 12:46:38 | |
Похожие темы:Найти еще: кабельной проектные
Чем спецификация из ПД отличается
... объемы и для разработки сметной документации, и для последующего заказа кабельной продукции снабженцами. Дело сметчика в этом процессе верно ... ... количество приобретаемого кабеля поставить в точном соответствии с проектной заказной спецификацией.
... объемы и для разработки сметной документации, и для последующего заказа кабельной продукции снабженцами. Дело сметчика в этом процессе верно ... ... количество приобретаемого кабеля поставить в точном соответствии с проектной заказной спецификацией.
Определение объема прокладки кабеля в канализации
... Галина Вантурина. Таня это немножечко не о том. Андрею нужно подтвердить проектную длину кабеля с нормами запаса,так как кабель не укладывается ... ... Вопрос 11.05. По кабелю. Чем отличается норма расхода от нормы запаса. В кабельном журнале учтена норма запаса Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электроустановочные ...
... Галина Вантурина. Таня это немножечко не о том. Андрею нужно подтвердить проектную длину кабеля с нормами запаса,так как кабель не укладывается ... ... Вопрос 11.05. По кабелю. Чем отличается норма расхода от нормы запаса. В кабельном журнале учтена норма запаса Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электроустановочные ...
Должно ли сходится количество кабеля указанного в спецификации и в объемах работ
... и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования ... ... никак нельзя. Как Вы считаете, какой процент надбавки кабеля к общей проектной длине следует предусматривать при выполнении РД: 6 % или 8 %.
... и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования ... ... никак нельзя. Как Вы считаете, какой процент надбавки кабеля к общей проектной длине следует предусматривать при выполнении РД: 6 % или 8 %.
Смета на проект СКС
Автор: RRRinka. "Наталия пишет: на проектные работы на монтаж СКС в административном здании? Средства из ... ... связи, таблица 24 (локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети).
Автор: RRRinka. "Наталия пишет: на проектные работы на монтаж СКС в административном здании? Средства из ... ... связи, таблица 24 (локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети).
Чем спецификация из ПД отличается
... расход материалов, не учтенных единичными расценками, определяется по проектным данным и должен соответствовать показателю "чистого"расхода ... ... действие Постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65. Пример:длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов ...
... расход материалов, не учтенных единичными расценками, определяется по проектным данным и должен соответствовать показателю "чистого"расхода ... ... действие Постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65. Пример:длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов ...
16.11.2023 13:16:38 Елена,Таблица № 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети СБЦП07 Коммунальные сети и сооружения
| |
16.11.2023 13:19:57
1. Для городских КЛ: СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Приказ Минрегиона России от 24.05.2012 № 213, гл.2.8, таб.17 +Методические указания Приказ Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 2. Для электроснабжения населенных пунктов: СБЦ «Электроэнергетика» Письмо Госстроя СССР 17.02.1987, гл.11 "Кабельные линии электропередачи", таб.1-53 Изменено: | |
16.11.2023 13:33:16
Спасибо
| |
16.11.2023 15:12:44
А можно как то учесть ввод кабеля в здание?
| |
17.11.2023 07:14:31
Доброе утро, коллеги. Может кто-нибудь проверить мои сметы? Заранее огромное спасибо.
| |
17.11.2023 13:09:45
см. Федеральный реестр СН (№2 в реестре: Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика» (за исключением главы 1 "Атомные, тепловые и дизельные электростанции и котельные", главы 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные гидротехнические сооружения электростанций и котельных", пунктов глав 4 - 9, касающихся определения стоимости проектных работ "Воздушных линий электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, трансформаторные подстанции, распределительные и секционирующие пункты напряжением до 20 кВ, релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20 кВ. Электрические сети городов и поселков", главы 11 "Кабельные линии электропередачи", главы 12 "Гидравлические и гидроаккумулирующие электросети") | |||
17.11.2023 13:53:38
Я вроде бы сделала по таблице № 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети СБЦП07 Коммунальные сети и сооружения
| |
20.11.2023 07:40:14
Спасибо, а если РП?
| |
20.11.2023 10:48:03
РП-60% от БЦ
Изменено: | |
20.11.2023 13:21:50
спасибо
| |
20.11.2023 13:25:11 | |
20.11.2023 14:06:41
Благодарю
| |
20.11.2023 14:57:05 | |
20.11.2023 19:03:21
| |||
21.11.2023 11:30:38
| ||||