Устройство перегородок из ГВЛ


Страницы: 1
RSS
Устройство перегородок из ГВЛ
 
Разъясните, пожайлуста, как рассчитать объем работ по устройству перегородок из ГВЛ с двухсторонней обшивкой с изоляцией по ФЕР10-04-011-04. Площадь смонтированных перегородок 35 м2, проектировщиком при этой площади заложено в смете 70 м2, т.е.умноженное на 2, т.к.двусторонняя обшивка, Заказчик утверждает, что это ошибка проектировщика и пропускает только 35м2. За ранее спасибо!
 
Добрый день! В расценке ФЕР 10-04-011-04 заложено 420 м2 листов гипрока на 100 м2 перегородок. Если объем 35 м2 берите его. Все правильно. Заказчик прав, а проектировщику - выговор))).
 
У Вас ед. изм. м2 перегородок, с двухсторонней обшивкой. Гляньте в ресурсы там же учтена эта обшивка с 2-х сторон.
Изменено: Терра - 06.12.2014 17:34:58
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Поиск расценок (15)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Поиск расценок в нормативных справочниках
Подведение итогов по смете (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Подведение итогов по смете применение коэффициентов
ТТК. Возведение монолитных жилых и общественных зданий в крупнощитовой опалубке ТТК. Возведение монолитных жилых и общественных зданий в крупнощитовой опалубке ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия из стеклянных штапельных волокон, склеенных синтетическим связующим.