В чем отличие проводов

В чем отличие проводов

В чем отличие проводов
 
Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Изменено: Валентина Логунова - 23.12.2014 15:10:27
Похожие темы:Найти еще: проводов
Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам
... монтаж кабеля и трубы " ФЕРм08-02- 409 + 08-02-412 - если  предусмотрено последовательное выполнение  прокладки гофрированных труб и затягиванию провода в проложенные трубы (Вестник ценообразования №3 (156) март 2014г.) ФЕРм08-02-413  - затягивание проводов в гофрированные трубы и прокладывание гофрированных труб по конструкциям с затянутыми в них проводами (Вестник ценообразования ...
Способ протаскивания кабеля в гибкую гофротрубу по расценкам
... ФЕРм 8-2-412... В расценке ФЕРм 8-2-413... Состав работ: 01. Заготовка проводов.; 02. Затягивание проводов в трубки.; 03. Прокладка трубок с затянутыми проводами.; 04. Установка коробок.; 05. Соединение жил проводов.; 06. Прозвонка. Т.е.гофра с затянутым в неё кабелем может прокладываться за потолками, в лотках и т.д,
Как правильно расценить прокладку кабеля в ПХВ гофро трубе
... редакции 2009 г. взять ГЭСНм08-02-409 ) + ГЭСНм08-02-412 - если предусмотрено последовательное выполнение прокладки гофрированных труб и затягивание провода в проложенные трубы ИЛИ ГЭСНм08-02-413 - затягивание проводов в гофрированные трубы и прокладывание гофрированных труб по конструкциям с затянутыми в них проводами
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Мария Ульянова. "Наталья пишет: ТЕРм08-02-422-01(-04) - затягивание проводов в электротехнический плинтус"Если провод в коробах или трубах, то затягивание уже учтено. Берется укладка коробов или труб
Помогите найти расценку ГЭСНм 08-02-377-01
... помощи. Принесли смету на проверку, а в ней есть расценка ГЭСНм 08-02-377-01 "Воздушная линия с самонесущими изолированными и защищенными проводами  напряжением 6-20кВ, СИП-3:Прокладка проводов воздушной линии на конструкциях одноцепных железобетонных опор". У меня нет такой расценки в базе, в интернете тоже не нашла....
 
Нашла в интернете подобный вопрос
  • ВОПРОС
    ПвВнг 1х70/35-10 будьте добры скажите что означает каждая цифра?
  • ОТВЕТ

    Расшифровка ПвВнг 1х70/35-10 -кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена с негорючей ПВХ оболочкой.
    • 1-количество жил
    • 70-сечение жилы в кв мм
    • 35- общее сечение экрана
    • 10-номинальное напряжение в 10 кВ
 
Область применения СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
  • провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
  • провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
  • провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
  • СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Я так понимаю, что это номинальное напряжение
Изменено: Тузька. - 23.12.2014 15:10:27
 
я бы отнесла на напряжение - до 20 кВ и до 35 кВ, тк толщина изоляционного слоя 2,3 мм и 3,5 мм соответственно, поэтому и разница в цене
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Изменено: Ирина - 23.12.2014 15:10:27
 
Так на какое напряжение Вы ведете монтаж?
 
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
Вы к кому обращались с советом?
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Так на какое напряжение Вы ведете монтаж?
напряжение 10кВ, отсюда и вопрос какой мат-л мне выбрать если в расшифровке это означает напряжение от 20кВ или 35кВ........
 
до 10 кВ - 502-0860 СИП-3 1х70 -20
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
тут это где? и какая мат.грамота?  :blink:  

Цитата
Юлия пишет:
до 10 кВ
спасибо
 
Я  думаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
 
Цитата
Елена пишет:
Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична.  Существует  ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:

4.7  В условное обозначение проводов должны входить:
- марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения),
последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и
вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;
- номинальное напряжение провода (через тире);
- обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).

Примеры условных обозначений:
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя
основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой
номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами
номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ:
Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ**
Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом,
с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ:
Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ**
http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
Изменено: Елена - 24.12.2014 19:49:57
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Порядок создания локальной сметы (11)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Порядок создания локальной сметы
Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Документы сметчика
Коэффициенты ТСН-2001 Январь 2020 № 1/2020, Приказ от 24.01.2020 № МКЭ-ОД/20-5
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва 1999.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.