Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки ... сооружениях силами Заказчика), который сматывали в бухты. Нашел расценку ФЕР 33-04-040-01, по работам подходит - Состав работ: 1.Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты, но единица измерения - шт. (кол-во проводов), в идеале подобрать что то подобное но с ед.изм. - метры
ЭМР - ремонт, демонтаж проводов из труб сечением до 6мм2 Автор: Ираида Буранова. Подскажите пожалуйста, как брать объем работ в расц.ФЕРр67-2-1 демонтаж проводов из труб сечением до 6мм2 ( ед.изм. на 100м.труб)
вроде бы надо взять кол-во провода, т.к. сечение указывается, но в ед.изм. написано на 100м. труб,
Помогите пожалуйста разобраться
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок ... есть установка ответвительных коробок с лишней работой затягивание проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для
затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная,...
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Елена. "Подвеска защищенных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провод) при 50 опорах на 1 км" это в ведомости объемов работ написано
провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Валентина Логунова пишет: ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Елена пишет: Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична. Существует ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:
4.7 В условное обозначение проводов должны входить: - марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс; - номинальное напряжение провода (через тире); - обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
Примеры условных обозначений: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ: Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ** Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ: Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ** http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
О рекомендуемых к применению в 3 квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 06.07.2021 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.