Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Изменено: Валентина Логунова - 23.12.2014 15:10:27
 
Нашла в интернете подобный вопрос
  • ВОПРОС
    ПвВнг 1х70/35-10 будьте добры скажите что означает каждая цифра?
  • ОТВЕТ

    Расшифровка ПвВнг 1х70/35-10 -кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена с негорючей ПВХ оболочкой.
    • 1-количество жил
    • 70-сечение жилы в кв мм
    • 35- общее сечение экрана
    • 10-номинальное напряжение в 10 кВ
 
Область применения СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
  • провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
  • провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
  • провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
  • СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Я так понимаю, что это номинальное напряжение
Изменено: Тузька. - 23.12.2014 15:10:27
 
я бы отнесла на напряжение - до 20 кВ и до 35 кВ, тк толщина изоляционного слоя 2,3 мм и 3,5 мм соответственно, поэтому и разница в цене
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Изменено: Ирина - 23.12.2014 15:10:27
 
Так на какое напряжение Вы ведете монтаж?
 
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
Вы к кому обращались с советом?
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Так на какое напряжение Вы ведете монтаж?
напряжение 10кВ, отсюда и вопрос какой мат-л мне выбрать если в расшифровке это означает напряжение от 20кВ или 35кВ........
 
до 10 кВ - 502-0860 СИП-3 1х70 -20
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
Дорогая, читайте Мат грамоту, тут 0.4.
тут это где? и какая мат.грамота? :blink:

Цитата
Юлия пишет:
до 10 кВ
спасибо
 
Я думаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
 
Цитата
Елена пишет:
Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична. Существует ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:

4.7 В условное обозначение проводов должны входить:
- марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения),
последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и
вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;
- номинальное напряжение провода (через тире);
- обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).

Примеры условных обозначений:
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя
основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой
номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами
номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ:
Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ**
Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом,
с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ:
Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ**
http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
Изменено: Елена - 24.12.2014 19:49:57
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Индексы пересчета в текущие цены (5.3)
Пользователь программы ГрандСмета сможет узнать из этого видеоурока, как добавлять вручную индексы пересчета и осуществлять привязку по позициям сметы.
Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Минрегион РФ Письмо N 20149-АП/08 от 28.07.2011г

Об отмене письма Минрегиона России от 10.11.2009 № 37322-СК/08 Вестник ценообразования и сметного нормирования №4(181) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?