Здравствуйте, коллеги!) подскажите пожалуйста, с главным инженером ищем какой-нибудь обосновывающий документ. Составляли смету на промывку и гидравлические испытания внутридомовой системы. Расчет объема работ производился суммой длины трубопровода по техпаспорту дома и разверткой радиаторов в длину (мастер брал ориентировочно 3,5 м/п - 1 отопительный прибор). В данный момент с нас требуют официальный документ, как высчитывать развертку радиатора в длину. Увы, не можем ничего найти Промывка ТЕР22-06-002-03 Гидравлические испытания ТЕР16-07-005-02
Проблема в том, что не можем доказать жителю, что к протяженности трубопроводов необходимо включать развернутые радиаторы, ведь они не снимаются, а так же промываются и гидравятся. Надеюсь на Вашу помощь
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа) ... стальной 32мм - 30м всего.
В смете его прокладку расценивают по ГЭСНм12-01-004-04.
Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание.
В проекте прописано так:
"Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов ...
Монтаж и испытания оборудования с насосом. ... по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы).
Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)?
Если да, то какую массу: только ...
Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ Автор: Елена. В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12 "испытание повышенным напряжением".
Согласно ПУЭ Силовые ...
Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро.
Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой...
В РД прописано 3 вида нагрузок:
1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую ...
Расчет динамического испытания свай. Автор: natasha1976. Как рассчитать смету на динамическое испытание свай, если в нашем регионе нет УПС (укрупненных сборников ) на данный вид работы. Какими нормативами руководствоваться?
А монтаж вы не вели на эти радиаторы? Если был произведен монтаж, то испытание учтено.
Если смета только на промывку и гидравлические испытания, т.е. на старый трубопровод, то судя по т.ч. "2.16.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой" объем берется просто по длине.
в этом случае на промывку должны были взять расценку из р65, там ед.измерения за шт.
Горячкин П.В. - Про текущее состояние реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС, Ресурсный метод составления сметной документации, сборники на новые технологии в строительстве, Индексы КЦЦС, Союз инженеров сметчиков и перспективы развития смет...
Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено производство работ с соблюдением требований инструкции ВСН 413-80 "Монтаж подъемно-транспортного оборудования", а также требований Госгортехнадзора.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.