Добрый день уважаемые форумчане! Работаем по ЯНАО в редакции 2009 года, Заказчик вычетает из расценки из состава работ по огнезащите зачистку щётками в объёме = объёму огнезащиты, правомерен ли Заказчик???
Похожие темы:Найти еще: корректировка
Корректировка расценки - нужна импортная техника (кран грузоподъемность 1350т)
... выполнения монтажных работ нужна импортная  техника (кран грузоподъемность 1350т) в расценке заложен кран грузоподъемностью 100т.  Можно произвести корректировку расценки ?  
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
... Поверьте. И точно так же, могу ответить, что если в расценке учтены затраты при производстве работ до 5 м, соответственно все, что выше требует корректировки, а формулировка "св. 2 до 8 м" подразумевает тот диапазон, в котором применяется 1,05 в зависимости от расценки (вида работ)....
Находимся на экспертном сопровождении раздела проекта
Автор: Karina. Добры день!помогите пж!выполняем строительство по закупке у ед.поставщика. В процессе возникла необходимость корректировки раздела проекта, получили положительное заключение и заходим теперь на корректировку сметы. Вопрос) можем ли мы сейчас продолжать ...
Правила оформления смет при корректировке проекта
Автор: Александр Заренок. Всё очень просто. Так и экспертизы требуют при корректировке ПД, в т.ч. СД. Если закрывать невыполненные работы, как это делали в 90х, то получиться статья. Есть смета, например, ЛС № 02-01-01 ...
Выбор базы.
Автор: Наталья. База не меняется в любом случае. Т.е. РИМ тут точно не будет. А корректировка индекса - как заказчик пропустит.
 
Николай! Реально работы по огнезащиты проводятся?
 
Цитата
Николай Меньшиков пишет:
гнезащите зачистку щётками в объёме
Николай Меньшиков, А какую расценку на огнезащиту Вы применяете?
 
А вы проводите зачистку?
Изменено: Olga - 07.04.2015 10:14:08
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Да, реально наносим огнезащиту на М/К, Заказчик применяет расценку общую ТЕР26-02-003-01, мы пересогласовываем эту расценку на несколько расценок, так как нужно разбить по пределам огнестойкости ТЕР26-02-002-02, ТЕР26-02-002-03, ТЕР26-02-008-04,ТЕР26-02-003-02
 
Николай Меньшиков,А почему заказчик требует исключить очистку щетками? Вы ее не выполняли, т.е. выполнили работы с нарушением технологии?
 
Цитата
Николай Меньшиков пишет:
Заказчик вычетает из расценки из состава работ по огнезащите зачистку щётками
Вопрос: каким образом это происходит?
 
Металл чистый, зачистки не требует, он уже грунтованный приходит на площадку, в составе работ сидит зачистка щётками, обеспыливание и обезжиривание, (обеспыл и обезжир они не трогают так как -это технология работ требует, а щётки удаляют) хотелось бы на что-то сослаться чтобы расценку  не стригли, щетки по трудозатратам нормально стоят.
 
Николай Меньшиков,
Цитата
Юлия пишет:

Цитата
Вопрос: каким образом это происходит?
Вы еще не сказали, как это вычитание формально происходит? Что заказчик предлагает с расценками сделать, чтобы исключить зачистку?
 
После расценки на огнезащиту, например 700 м2, вставляет зачистку щётками и минусует этот объём
 
Цитата
Николай Меньшиков пишет:
После расценки на огнезащиту, например 700 м2, вставляет зачистку щётками и минусует этот объём
Думаю, Вам заказчика в этом случае не переубедить, т.к. никаких  расценок он не корректирует.
 
Цитата
Николай Меньшиков пишет:
После расценки на огнезащиту, например 700 м2, вставляет зачистку щётками и минусует этот объём
Думаю, Вам заказчика в этом случае не переубедить, т.к. никаких  расценок он не корректирует.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с ПК "ГРАНД-Смета" в домашних условиях.
1. Установка программы для работы на домашнем компьютере. 01:02 Установка программы Менеджер обновлений. 02:13 Установка драйвера электронного ключа защиты Guardant. 03:30 Установка ПК "ГРАНД-Смета" и нормативных баз. 2. Доступ к сметной документаци...
12. Работа с ТСН-2001
Работа со сметной нормативной базой ТСН-2001 в программе Смета.ру
Документы сметчика
О редакции применяемых сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов направления сметной документации на повторную государственную экспертизу (проверку достоверности определения сметной стоимости)
Типовая технологическая карта на производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 09.10.2019 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.