Высота прокладки воздуховодов
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Высота прокладки воздуховодов

Страницы: 1
RSS
Высота прокладки воздуховодов
 
 Всем доброго дня!
Не могу найти обоснованный и однозначный ответ на вопрос:
Согласно п.1.20.18 технической части сборника ФЕР-2001-20, «.... прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, .....предусмотрена на высоте до 3 м.  При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.  
Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»
В нашем случае воздуховоды прокладываем в помещениях высотой 3,5 м., к потолку крепим хомутами со шпильками, работы производим с туры и подмостей.
3 метра считаем до низа воздуховодов, оси воздуховодов, верха воздуховодов или считаем высоту помещения?
Спасибо!
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: воздуховодов
Врезки и переходы при монтаже систем вентиляции..как расценить?
... Виктория,Не расценку на монтаж (в расценку входят затраты на все), а СТОИМОСТЬ приобретения прямых участков и фасонины можно взять отдельно: Воздуховоды+Изделия фасонные для воздуховодов (по ФССЦ)
Проверка сметы на вентиляцию
Автор: Елена. Почему  фасонину то исключаем?  Тех часть  п 2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).   т.е. В прокладке должен быть учтен объем  работ по прокладке в  м2 сами воздуховоды + м2  фасонных частей.  Подрядчик не учел работы по установке фасонины - это другое дело.  Стоимость самой оцинковки (материалы ...
вентиляция
Автор: Наталья Ч. п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ -  Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный...."
вентиляция
... Машка. "Наталья Ч пишет: п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ - Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный....""вот спасибо Вам огромное, а мне прорабы сказали что короба из листа ...
Прокладка воздуховодов
Автор: Екатерина. Здравствуйте подскажите пожалуйста!!!Есть смета по монтажу воздуховодов, в ней выведены трудозатраты!Как высчитать сколько воздуховодов может повесить 1-2 человека в день!
 
Вы сами ответили на свой вопрос (на высоте до 3 м). Это усложняющий фактор для производства работ,поэтому высота помещения Вам не нужна. В данном случае высота прокладки воздуховода,т.е. его нижней точки
 
Подскажите, пожалуйста, а на что сослаться, что высоту брать до нижней точки воздуховодов?
Спасибо!
 
А у Вас значительное расхождение по высоте. Посмотрите  коэффициенты . На высоте от пола св 3 до 5м, св 5 до 8м. Запас хороший.
 
Коэффициент, приведенный в разделе 3 технической части 1,06 мы применяем.
Спорный вопрос - дополнительно брать леса или нет, до нижней точки воздуховода 2,9 м.
 
Хотя я теперь засомневался, правомочно ли  применение коэффициента, приведенного в разделе 3 технической части 1,06 при высоте до низа короба менее 3-х метров?
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: воздуховодов

Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Особенности удаления ресурсов (34)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Особенности удаления ресурсов
Минрегион РФ Письмо № 4255-СК/08 от 18.02.2009 Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей