Добрый день, помогите разобраться новичку.
Пытаюсь посчитать смету на прокладку кабеля в траншее 2 кабельные линии, 200 метров в одной траншее. При этом я сам проектировщик и знаю досконально что нужно для того, чтобы проложить кабель, но стоимость у меня получается очень низкая.
Мы коммерческая организация и знаем, что стоимость данной работы от нашего подрядчика 800 рублей за метр погонный для таких линий. Руководитель говорит, что нужна стоимость по 1400 руб, но это больше чем в 2 раза, чем у меня получается.

Считается (не знаю почему), что рассчитывая по ФЕР цены получаются выше рыночных, но у меня получается в районе 600, а за эту стоимость с нами никто работать не будет. Руководитель говорит что сметы это творчество.. в голове инженера это совсем не клеится, может мы не можем просто ими пользоваться? Опытные сметчики, help! Прикрепляю свою смету.  
Похожие темы:Найти еще: фер
Компенсационнное лесовосстановление
Автор: ProSlave. "Олег пишет: А у нас дочка Лукойла и им нужно что бы было рассчитано по ФЕРам." Да хоть папа Лукойла... Вам Anna, прекрасную ВОР скинула. Это по ФЕР и сделано только обоснование убрано. Заполните эту форму и отдайте ...
Устройство цементных полов 4 см
Автор: Наталья Ярославская. Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли исполнитель в ПСД на ремонт пола заложил 2 раза ФЕР 11-01-011-01 для устройство стяжки 4 см ?  Или нужно применить ФЕР 11-01-011-01 и дополнительно ФЕР 11-01-011-02  еще на 2 мс(5 мм*4).  Можно ссылку на нормативный ...
Обрушение стены из ж/б плит - какую расценку применить
... даже не искал эту расценку ))) мне оно не надо. Достаточно того что это ФЕР06. ))) Могу предположить, что эта расценка "Игорь Криницын пишет: ФЕР 06-01-031-03" из какой-то старой редакции ФЕР. Но не нам же рассказывать, столь опытному персонажу, как Игорь Криницын, что эта редакция ФЕР ...
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. "Георгий пишет: применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01." Спасибо. Действительно, этот вариант, похоже, лучший)
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Георгий. Насчет ФЕР09-03-043-01 эксперт прав, а применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01.
 
У Вас Москва, а Вы закрываете по индексу СМР???
 
А траншею вырыть, а песком кабель покрыть, а проверить?
 
Кабельная канализация берется по 34 сборнику, а не по 22
 
Московская область, индекс к СМР. Что не верно?  
 
А кстати, а где материалы? В монтажнике нет материалов в работах
 
Сейчас считаем без материалов, их стоимость отдельно.
 
Заказчик пропускает по СМР, а не постатейно?
 
Цитата
Света пишет:
В монтажнике нет материалов в работах
стоимость кабелей
 
И кабелей, и муфт, и песка
 
Цитата
Света пишет:
А траншею вырыть, а песком кабель покрыть, а проверить?
Вырыли 01-01-003-8 излишки увезли 01-01-013-1 песком покрыли м08-02-142-1. Проверили? Вы имеете в виду осмотр траншеи?  
 
Цитата
Вячеслав Гордиенко пишет:
Проверили? Вы имеете в виду осмотр траншеи?
на предмет изоляции кабелей
 
01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
ФЕРп 01-12-027-02 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ
 
Можно еще взять Фазировка электрической линии
 
Цитата
Ришат Шарапов пишет:
Цитата
Вячеслав Гордиенко   пишет:Проверили? Вы имеете в виду осмотр траншеи?
на предмет изоляции кабелей
Да, испытания не учел. Спасибо.  
 
итого 625 рублей за метр погонный трассы. этого очень мало и никто за эту работу не возьмется. при постатейном индексировании изменится ли результат кординально?  
 
Объясните заказчику " смета составлена по монтажному сборнику и здесь индекс СМР ну не как не вяжется" поэтому нужно применить индекс по статьям затрат или посчитать работу со всеми материалами (тогда это будет СМР) привести к текущим ценам с индексом СМР, а уж потом вычесть материалы но с индексом не СМР, а материалов в составе СМР.
 
Цитата
александр агафонов пишет:
" смета составлена по монтажному сборнику и здесь индекс СМР ну не как не вяжется"
поясните пожалуйста почему индекс к СМР здесь не вяжется?  
 
Прав Ваш руководитель. Что сметы-это творчество. С опытом будете легко и законно считать. Просто очень много сопутствующих работ, про которые сметчики иногда забывают.
 
Накладные расходы и сметная прибыль по моему то же неверные.
Если МО то применять нужно СМР ТЕР 8,27, ПНР с индексом 17,55
А просто купить индексы к программе нельзя?
В МО вроде пропускают расчет базисно-индексным способом.
И сумма за СМР будет куда выше.
ПИР наверное то же учесть можно.
Еще понижение 0,8 и 0,85 к НР и СП применить нужно.
У меня вот так получилось с тем же набором расценок, только у меня индексы 1 кв. 15г. + наверняка можно усложняющие поправки применить, и объемы пересчитать!
Изменено: Дмитрий - 26.01.2016 14:16:57
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
Документы сметчика
Презентационные материалы свая СМОТ железобетонная свая с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline
Фундаментпроект Заключение по результатам экспертизы противопучинные мероприятия Чаянда ОСПТ Reline
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24.11.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.