Практический вопрос по сметам на электрику


Страницы: 1
RSS
Практический вопрос по сметам на электрику
 
Поясните пожалуйста,есть ли необходимость учитывать в смете расценку на фазировку ВЛ-0,4 кВ,выполненной проводом СИП 2А 4х(любой размер)
 
при подключении это не включено в состав работы?
 
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше. При воздушных линиях связи 0,4 кВ вообще не пропускают, но у меня были случаи, когда разрешали брать фазировку, если в этом проекте есть монтаж оборудования КТП или БКТП
 
Алексей, в состав работ по электрике нигде никогда не включены никакие замеры и испытания. Только голый монтаж. все сопутствующие работы - по ТЕРп (ФЕРп)
 
Цитата
Евгения пишет:
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше. При воздушных линиях связи 0,4 кВ вообще не пропускают, но у меня были случаи, когда разрешали брать фазировку, если в этом проекте есть монтаж оборудования КТП или БКТП
Ц101-11-024-01; -02 посмотрите
 
Цитата
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше.
Если не проводить фазировку линии 0,4кВ, будет неравномерное распределение нагрузки по фазам, а это на одной фаззе будет к примеру-180В, на другой=250В. Кроме того трёхфазные двигатели могут крутиться в обратную сторону.
Изменено: Владимир - 17.02.2016 10:38:31
 
Кхм... Согласен на применение расценок на фазировку, на линиях высокого напряжения от 35 кВ и выше, но ни как на 0,4 кВ, т.к. на практике эти работы не проводятся.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Настройки для календарного графика (2)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Начальные настройки для календарного графика
Копирование сметы (7)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Журнал ухода за бетоном Форма № Ф-55, утвержденная Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р, введена в действие с 1 мая 2002 года. ТТК. Гидроизоляция стыков панелей покрытия повышенной заводской готовности ТТК. Гидроизоляция стыков панелей покрытия повышенной заводской готовности