Практический вопрос по сметам на электрику

Страницы: 1
RSS
Практический вопрос по сметам на электрику
 
Поясните пожалуйста,есть ли необходимость учитывать в смете расценку на фазировку ВЛ-0,4 кВ,выполненной проводом СИП 2А 4х(любой размер)
 
при подключении это не включено в состав работы?
 
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше. При воздушных линиях связи 0,4 кВ вообще не пропускают, но у меня были случаи, когда разрешали брать фазировку, если в этом проекте есть монтаж оборудования КТП или БКТП
 
Алексей, в состав работ по электрике нигде никогда не включены никакие замеры и испытания. Только голый монтаж. все сопутствующие работы - по ТЕРп (ФЕРп)
 
Цитата
Евгения пишет:
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше. При воздушных линиях связи 0,4 кВ вообще не пропускают, но у меня были случаи, когда разрешали брать фазировку, если в этом проекте есть монтаж оборудования КТП или БКТП
Ц101-11-024-01; -02 посмотрите
 
Цитата
Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше.
Если не проводить фазировку линии 0,4кВ, будет неравномерное распределение нагрузки по фазам, а это на одной фаззе будет к примеру-180В, на другой=250В. Кроме того трёхфазные двигатели могут крутиться в обратную сторону.
Изменено: Владимир - 17.02.2016 10:38:31
 
Кхм... Согласен на применение расценок на фазировку, на линиях высокого напряжения от 35 кВ и выше, но ни как на 0,4 кВ, т.к. на практике эти работы не проводятся.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.