Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля


Страницы: 1
RSS
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
 
Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1 "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных линий" Правильно ли использовать эти расценки. У кого какие соображения?
Изменено: Азамат - 21.04.2016 09:46:47
 
а кабеля подземного это как? его проложили и нужно испытать? или он существующий и непонтяно рабочий или нет?
 
Прочитайте методику http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html. ГЭСНп01 - измерения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Надо испытать кабель и разъединитель, напряжением
свыше 1000В после проведения ремонта.
 
а чем вас не устраивает расценка ферп01-12-027-...
 
Азамат,посмотрите ФЕРп01-11-024-02 + ФЕРп01-12-027-01 + ФЕРп1-11-10 - кабель
ФЕРп01-03-005-01 + ФЕРп01-03-025-01 + ФЕРп01-12-021-02 + ФЕРп01-11-011-01 - разъединитель
 
Спасибо огромное Ирина!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Состав базы 2001 года (2.3)
Данный видеоурок рассказывает о том, что программа ГрандСмета включает в себя и такие нормативные базы, которые становятся доступны за дополнительную плату.
Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Утепление и облицовка стальными профильными листами наружных стен Технологической картой предусмотрено выполнение работ по металлическому каркасу из гнутого равнополочного швеллера и квадратных труб. ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории