Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля

Страницы: 1
RSS
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
 
Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1  "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных линий" Правильно ли использовать эти расценки. У кого какие соображения?
Изменено: Азамат - 21.04.2016 09:46:47
 
а кабеля подземного это как? его проложили и нужно испытать? или он существующий и непонтяно рабочий или нет?
 
Прочитайте методику http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html. ГЭСНп01 - измерения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Надо испытать  кабель и разъединитель, напряжением
свыше 1000В после проведения ремонта.
 
а чем вас не устраивает расценка ферп01-12-027-...
 
Азамат,посмотрите  ФЕРп01-11-024-02 + ФЕРп01-12-027-01 + ФЕРп1-11-10 - кабель
ФЕРп01-03-005-01 + ФЕРп01-03-025-01 + ФЕРп01-12-021-02 + ФЕРп01-11-011-01 - разъединитель
 
Спасибо огромное Ирина!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)


Подключение нормативных баз (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Подключение нормативных баз в ПК «ГРАНД-Смета»
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
«Государственный (муниципальный) контракт, УСН и НДС» и «Снова о закупках «упрощенцах» и НДС» О взаимоотношениях  заказчиков и «упрощенцев» - участников государственных (муниципальных) закупок. 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"