Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля


Страницы: 1
RSS
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
 
Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1 "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных линий" Правильно ли использовать эти расценки. У кого какие соображения?
Изменено: Азамат - 21.04.2016 09:46:47
 
а кабеля подземного это как? его проложили и нужно испытать? или он существующий и непонтяно рабочий или нет?
 
Прочитайте методику http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html. ГЭСНп01 - измерения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Надо испытать кабель и разъединитель, напряжением
свыше 1000В после проведения ремонта.
 
а чем вас не устраивает расценка ферп01-12-027-...
 
Азамат,посмотрите ФЕРп01-11-024-02 + ФЕРп01-12-027-01 + ФЕРп1-11-10 - кабель
ФЕРп01-03-005-01 + ФЕРп01-03-025-01 + ФЕРп01-12-021-02 + ФЕРп01-11-011-01 - разъединитель
 
Спасибо огромное Ирина!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию МРР-3.2.42.03-09 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.