Как считать огрунтовку трубопровода


Страницы: 1
RSS
Как считать огрунтовку трубопровода
 
подскажите (примером)как считать огрунтовку трубопровода(вот у меня трубы: диаметром 89-40м;76-40м;57-66м)
 
Екатерина,что хотите конкретно посчитать?
 
Переводите м в м2, например в тех.части к ГЭСН15 п. 15.37 д) есть данные сколько м2 приходится на 1м трубы различного диамера: 1м трубы диаметром 50 - площадь окраски 0,26м2. Переводите и в расценку ГЭСН13-03-002, В тех.части к ГЭСНр имеется данная таблица
К вашему вопросу 50мм 66м это 66*0,26=17,16м2, 76мм 40м 40*0,31=12,4м2, 89мм 40м 40*0,36=14,40м2
Изменено: Olga - 22.06.2016 10:45:42
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
мне нужно посчитать огрунтовку поверхностей труб отопления,а как это считать понятия не имею
 
Цитата
Екатерина пишет:
а как это считать понятия не имею
Екатерина,а если у Вас установлена ГрандСмета 7.2, то открываете ГрандКалькулятор/Металлокалькулятор/ Трубы, выбираете Ваш диаметр, длину и получаете результат и в тоннах, и в м2 (это не реклама, а действительно, очень удобно)
 
установлена,но не обновлена(((поэтому нет такого калькулятора((
 
Екатерина,тогда ..... Ольга Вам уже все посчитала по ТЧ к ТЕР15
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трубопровода


Составление смет на ПИР (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Составление смет на ПИР
Опубликование нормативной информации (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Опубликование нормативной информации в сети Интернет
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Коэффициенты ТСН на июль 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июль 2016