Автоматика



Страницы: 1
RSS
Автоматика
 
Подскажите, нужно ли учитывать в смете пусконаладочные работы при проведении ремонта системы внутреннего противопожарного водопровода??
 
смотря что вы делали, если поменяли шкаф для пожарного рукава то нет))) если была замена трубоппровода, то гидравлическое испытание конечно
 
задвижку автоматическую поставили
 
с электроприводом
 
Цитата
Елена пишет:
с электроприводом
вы же не можете испытывать только одну задвижку, испытывается комплекс в целом, если уж только она у вас забубенная какая то...
 
ну помимо гидравлического испытания, может еще включить расценки из сборника пусконаладочных работ по АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ???? Задвижка то ведь с электроприводом, аккумуляторная батарея к ней прилагается, Кнопочки всякие-разные и пр????