Добрый день всем) Ребята помогите пожалуйста,сама не разберусь ей богу. Сделала смету на установку узла учёта тепловой энергии и холодной воды в жилом доме. Будет использоваться Тепловычислитель ТСРВ-026М,Адаптер сотовой связи"Взлёт АССВ-030",Источник вторичного питания ADN-30.24...Установили мы эти приборы и...их же надо как то настроить,типа пусконаладка...Предложили на форуме(большое спасибо) расценки ПНР- ГЭСНп07-10-015, но там очень уж шоколадно выходит ,к примеру Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации по сумме 117583,03руб.Я считаю это неоправданно и что у нас немного другой случай. Есть ФЕРп02-01-001-01"Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2"+ФЕРп02-01-001-02"Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01" Как правильно осмечивают в таких случаях? Заранее спасибо.
Пусконаладка узла учёта тепловой энергии и холодной воды
12.01.2018 11:56:56 | |
Расценки в сообщениях:
Похожие темы:Найти еще: пусконаладка тепловой
Коэффициенты на июнь 2013!, СМР, пусконаладка, материалы
... смету на ремонтно-восстановительные работы оборудования узла учета тепловой энергии (установка приборов учета на циркуляции). Для проверки ... ... подскажите какие работы производятся?....Также, какие коэффициенты СМР, на пусконаладку и материалы учитывать в июне 2013 года?
... смету на ремонтно-восстановительные работы оборудования узла учета тепловой энергии (установка приборов учета на циркуляции). Для проверки ... ... подскажите какие работы производятся?....Также, какие коэффициенты СМР, на пусконаладку и материалы учитывать в июне 2013 года?
Монтаж тепловой завесы
... чтобы кто нибудь хоть раз проверил дабы знать свои возможные ошибки...поэтому хочу еще раз посоветоваться какую расценку взять для монтажа тепловой завесы: ТЕР20-06-013-01 или ТЕР20-04-001-01...? и после я ведь делаю только пусконаладку по ТЕРп03-01-007-01?
... чтобы кто нибудь хоть раз проверил дабы знать свои возможные ошибки...поэтому хочу еще раз посоветоваться какую расценку взять для монтажа тепловой завесы: ТЕР20-06-013-01 или ТЕР20-04-001-01...? и после я ведь делаю только пусконаладку по ТЕРп03-01-007-01?
12.01.2018 12:10:11
Сначала выполняется автономная наладка Вашего "взлёта" и пр. технических средств (ТС) и только потом комплексно как АСУ ТП. Потому что ТС переданные в наладку должны быть укомплектованные с установленным ПО и пр. Т.е., выполняя автономную наладку какого-либо прибора, узла и т.п. Вы делаете строительный задел. Если "взлет" управляется программируемым контроллером, то АСУ будет 2-й категории. Изменено: | |
12.01.2018 13:49:04 Игорь,сейчас пришел так называемый инженер-теплотехник и сказал брать расценки ФЕРп07-10-015-03Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации+ФЕРп07-10-015-02Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации,а я сомневаюсь,там такая сумма выходит =170181,63 АСУ сказал убрать... | |
12.01.2018 13:56:50 | |
12.01.2018 14:01:00 Ирина,единицы измерения в компл.,один и взяла...смех наверно,а как по другому то...подставила в программу,она автоматически и расчитала...я и засомневалась в таких цифрах...
| |
12.01.2018 14:02:10 Ирина,два узла - тепловой энергии и холодной воды ...
| |
12.01.2018 14:07:10 Светлана,расценки не совсем Ваши. Посмотрите в ТЧ Приложение 7.1 и примените к расценке к=0,3
| |
12.01.2018 14:08:39
Светлана, наладку и монтаж системы выполняет одна и та же бригада? Если "Да", то применяется К=0,8.
Изменено: | |
12.01.2018 14:19:19
Расценка по составу работ и коэффициенты к ней комплексные, потому желательно иметь программу наладки ТМО... Очень похоже на сборники ОРГРЭС. | |||
12.01.2018 14:28:45 | |
12.01.2018 15:00:59 Анатолий,а можно ссылку на обоснование 0,8...спасибо.
| |
12.01.2018 15:08:48 Светлана,пункт 9.4 новых Методических рекомендаций
| |
12.01.2018 15:22:09 Ирина,спасибо Вам большое)
| ||||