подскажите пожалуйста,кто знает,какую позицию применить для монтажа кабель-канала (кабель-канал под резетки например)
 
ФЕРм08-02-397-01 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
 
ТЕРм08-02-390-01

так и звучит - короба пластмассовые шириной...
 
Юля, я же хотел как лучше, подороже, а Вы сразу в цене упали.
 
Не все заказчики пропускают. ) Мы ему дали ориентировку, а дальше пусть сам смотрит. )
Кстати не все заказчики знают, что есть такая расценка, и у нас к примеру все брали если не ошибаюсь - плинтус металлический (применительно)
 
я-это ОНА)
 
миль пардон )
 
ФЕРм08-02-391-01 Монтаж кабель-канала (рекомендация экспертизы)
+ цена кабель-канала
ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
+ цена провода.
Вот расценка и набирается.
 
Как может расценка "ФЕРм08-02-391-01 Провод по деревянному основанию двух-трехжильный" применяться как монтаж кабель-канала? Даже в составе работ нет ни слова про него. Кабель-канал монтируется  по расценке ФЕРм08-02-390.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
ФЭРм08-02-390 Короба пластмассовые,
ФЕРм08-02-390-01 шириной до 40 мм
ФЕРм08-02-390-02 шириной до 63 мм
ФЕРм08-02-390-03 шириной до 120 мм
 
ФЕРм08-02-391-01 - рекомендация Подыниглазовой. В своё время мне на эту расценку ткнули на экспертизе. Скобы там точно считаются. Честно говоря, даже уже и не помню, почему запретили на экспертизе ФЕРм08-02-390... Очевидно кабель-канал и короба пластмассовые чем-то отличаются. Давно не сталкивалась с электрикой, но раньше снабженец всегда брал количество скоб из этой расценки. Вполне возможно, это "левая пятка" нашей экспертизы. Кто с какими расценками на кабель-канал экспертизу проходил?
 
Цитата
ФЕРм08-02-391-01 - рекомендация Подыниглазовой. В своё время мне на эту расценку ткнули на экспертизе. Скобы там точно считаются. Честно говоря, даже уже и не помню, почему запретили на экспертизе ФЕРм08-02-390...  Кто с какими расценками на кабель-канал экспертизу проходил?
Расценка 08м-02-390- довольно молода. Немногим более года ей. Так что раньше использовали всевозможности применитенльно. А нынче ее никто не может запретить - она ж прямая ;)
 
Мы проходили именно с этой расценкой ФЕРм08-02-390. Никогда проблем не возникало.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Работа с нормативной базой (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Работа с нормативной базой
Составление локального сметного расчета (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Составление локального сметного расчета с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе новые возможности версии 5.5
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Устройство гидроизоляции Ceresit CR Типовая технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций Ceresit CR