Расценка на монтаж кабель-канала
Автор: Таня Баженова. "Светлана пишет: Добрый день!!! Очень нужна Ваша помощь. Нужна расценка на монтаж пластикового кабель - канала. Нашла расценку ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые, но в моем регионе судя по всему эта расценка отсутствует, подскажите пожалуйста ...
Подскажите расценку стоимости кабель канала
Автор: Георгий. Если можно уточните стоимость кабель канала, или стоимость монтажа кабель канала.
Структурированная кабельная система
... состав работ - нужно составить смету: 1. Составление документации по СКС. (не знаю как применить...) 2. Монтаж кабельных каналов шириной до 60*40. 3. Монтаж кабельных каналов шириной свыше 80 мм. (п.2+п.3 наверно как ТЕРм08-02-396-05?) 4. Подключение и прозвонка кабеля. (п.4+п.5 как ТЕРм08-02-399-01) 5. Укладка кабеля по коробу (хочу применить по ТЕРм08 (как по стенам), но понимаю, что не правильно...) 6. Укладка ...
Монтаж оборудования
Автор: Ирина. Примерно так: ФЕР06-01-015-06 или ФЕРм37-01 – монтаж вставки канала ФЕР 06 – бетонирование (подходящую – фундаменты или каналы) ФЕРм11-01-001 ... ... монтаж УФ ламп (применительно) + электрика и автоматика по ФЕРм08, 10 (шкаф, кабели и т.д.)
Расценка на монтаж кабель-канала, Какую расценку взять взамен расценки на монтаж кабель-канала
Автор: Светлана. Добрый день!!! Очень нужна Ваша помощь. Нужна расценка на монтаж пластикового кабель - канала. Нашла расценку ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые, но в моем регионе судя по всему эта расценка отсутствует, подскажите пожалуйста ...
 
ФЕРм08-02-397-01 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
 
ТЕРм08-02-390-01

так и звучит - короба пластмассовые шириной...
 
Юля, я же хотел как лучше, подороже, а Вы сразу в цене упали.
 
Не все заказчики пропускают. ) Мы ему дали ориентировку, а дальше пусть сам смотрит. )
Кстати не все заказчики знают, что есть такая расценка, и у нас к примеру все брали если не ошибаюсь - плинтус металлический (применительно)
 
я-это ОНА)
 
миль пардон )
 
ФЕРм08-02-391-01 Монтаж кабель-канала (рекомендация экспертизы)
+ цена кабель-канала
ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
+ цена провода.
Вот расценка и набирается.
 
Как может расценка "ФЕРм08-02-391-01 Провод по деревянному основанию двух-трехжильный" применяться как монтаж кабель-канала? Даже в составе работ нет ни слова про него. Кабель-канал монтируется  по расценке ФЕРм08-02-390.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
ФЭРм08-02-390 Короба пластмассовые,
ФЕРм08-02-390-01 шириной до 40 мм
ФЕРм08-02-390-02 шириной до 63 мм
ФЕРм08-02-390-03 шириной до 120 мм
 
ФЕРм08-02-391-01 - рекомендация Подыниглазовой. В своё время мне на эту расценку ткнули на экспертизе. Скобы там точно считаются. Честно говоря, даже уже и не помню, почему запретили на экспертизе ФЕРм08-02-390... Очевидно кабель-канал и короба пластмассовые чем-то отличаются. Давно не сталкивалась с электрикой, но раньше снабженец всегда брал количество скоб из этой расценки. Вполне возможно, это "левая пятка" нашей экспертизы. Кто с какими расценками на кабель-канал экспертизу проходил?
 
Цитата
ФЕРм08-02-391-01 - рекомендация Подыниглазовой. В своё время мне на эту расценку ткнули на экспертизе. Скобы там точно считаются. Честно говоря, даже уже и не помню, почему запретили на экспертизе ФЕРм08-02-390...  Кто с какими расценками на кабель-канал экспертизу проходил?
Расценка 08м-02-390- довольно молода. Немногим более года ей. Так что раньше использовали всевозможности применитенльно. А нынче ее никто не может запретить - она ж прямая ;)
 
Мы проходили именно с этой расценкой ФЕРм08-02-390. Никогда проблем не возникало.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Документы сметчика
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 1
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.