Добрый день!

Из сметы на КИТСО экспертиза убирает монтаж и стоимость резервных источников питания и аккумуляторных батарей, как затраты, относящиеся к эксплуатационным? Так ли это? Все это предусмотрено проектом и есть в спецификации.
Похожие темы:Найти еще: экспертиза монтаж
Применение индексов перевода в текущие цены на уличное освещение
... пожалуйста. Составлена смета на установку ж/б опор и прокладку СИП-4- + монтаж светильников уличного освещения (освещение пешеходной зоны).Какой ... ... изолированными проводами на железобетонных опорах ? Смета будет проходить экспертизу.
Ведомость объёмов работ в проектной документации на строительство
... разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично структуре смет и является обязательной для предоставления на экспертизу. Предоставить ведомости объемов работ, учитывающие объемы работ по демонтажу и монтажу для каждой локальной сметы (составленные по чертежам и спецификациям) необходимо в соответствии с МДС 12-46.2008, во исполнение ФЗ № 184 ...
Правила оформления смет при корректировке проекта
... строительства, в Мосгосэкспертизе тоже так согласовывали, да и другие экспертизы согласны были. А вот сейчас заказчица говорит, что нужно заново ... ... позиций из проектной сметы прописывать вручную в графе наименования: "Монтаж чего-то ... (поз. 5). Я вот совсем с ней не согласен. Да и времени на ...
Правила оформления смет при корректировке проекта
... строительства, в Мосгосэкспертизе тоже так согласовывали, да и другие экспертизы согласны были. А вот сейчас заказчица говорит, что нужно заново ... ... позиций из проектной сметы прописывать вручную в графе наименования: "Монтаж чего-то ... (поз. 5). Я вот совсем с ней не согласен. Да и времени на ...
Оформление локальных смет при корректировке проекта
... строительства, в Мосгосэкспертизе тоже так согласовывали, да и другие экспертизы согласны были. А вот сейчас заказчица говорит, что нужно заново ... ... позиций из проектной сметы прописывать вручную в графе наименования: "Монтаж чего-то ... (поз. 5). Я вот совсем с ней не согласен. Да и времени на ...
 
Ольга,Вы уж определитесь - как в названии темы -   "монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"?

Если это резерв, то в любом случае только стоимость, без монтажа.
Мой заказчик просит включать эти затраты в смету (например, запасные извещатели)

Однако в МДС35 на этот счет двояко:

"4.44. В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного для обеспечения функционирования предприятия, здания и сооружения..."
4.70. В сметных расчетах и сметах на строительство учитываются суммы средств на оборудование и инвентарь, необходимых для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых зданий общественного и административного назначения"
Изменено: RRRinka - 07.05.2019 12:54:08
 
На мой взгляд, если требованиями ТЗ прописано наличие резерав, то включать стоимость запасного оборудования на основании:


"4.55. В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Номенклатуру и количество запасных частей рекомендуется определять разработчику технической документации на оборудование."

Грубо говоря, запасная часть некоторого оборудования, обеспечивающего его работу, это просто новая единица такого же оборудования. Без некого резерва, например, ГПС не примет систему пожаротушения или пожарной сигнализации. Как раз это и учитывает ваш проектировщик.
 
RRRinka,разницы особой нет в понятиях
Цитата
RRRinka пишет:
"монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"
основное питание системы обеспечивается от 220 В через выпрямитель (блок питания). но когда 220 пропадает (день энергетика наступил например), то оборудование переходит на резервное питание, т.к. должна обеспечиваться 1 категория электроснабжения. и это питание поступает от блока питания с аккумуляторами. и без монтажа этого оборудования госкомиссия с пожарными инспекторами данную систему не примет... надеюсь у вас комп подключен к сети через ИБП, который находится в рабочем состоянии а не в резерве в кладовке.
 
Спасибо большое за ответы, разъяснения, обоснования.
 
Алексей,согласна, если именно так указано в проекте.
Тут игра слов.... тот резервный, который смонтированный, я бы назвала - резервирующий или резервированный (РИП 12, например, расшифровывается как резервированный и он же был у нас как-то в ЗИП еще ко всему прочему).


Мало ли, может у них плюс к этому есть еще и именно резерв (в смысле ЗИП) - я писала про него.

 
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Проектно-изыскательские работы
Новый тип документа в ПК ГРАНД-Смета
Документы сметчика
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"