Почему экспертиза убирает из сметы монтаж источников резервного питания

Почему экспертиза убирает из сметы монтаж источников резервного питания

Почему экспертиза убирает из сметы монтаж источников резервного питания
 
Добрый день!

Из сметы на КИТСО экспертиза убирает монтаж и стоимость резервных источников питания и аккумуляторных батарей, как затраты, относящиеся к эксплуатационным? Так ли это? Все это предусмотрено проектом и есть в спецификации.
Похожие темы:Найти еще: экспертиза монтаж
Сборка оборудования в подстанции
Автор: Ирина. Юлия,возможны и другие варианты, и, возможно, и их пропустит экспертиза. Никто не сказал, что экспертиза - это главное. Экспертиза - это именно успешная практика применения ФЕРм37. Главное, как было сказано выше - ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА.
Сети водопровода из пэ труб методом ГНБ
... (государственной экспертизой) и они сказали применять по ФЕР04-01-077.Мы берем вот такой набор работ:ФЕР04-01-074-01ФЕР04-01-075-01" Не знаю, что вам сказала экспертиза, но если у вас именно ГНБ,то для него есть расценки. ФЕР 04-01-079-01 - Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)  ФЕР 04-01-074-01 - Монтаж машины горизонтального бурения ...
Расценка по КТП, оборудование это может быть и ТМГ (трансформатор)?
Автор: Ирина. "Ирина пишет: мне постоянно в экспертизе "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора " Вам, видимо, "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора в мачтовой или столбовой КТП (ТЕР33-04-027)....
Расценка по КТП, оборудование это может быть и ТМГ (трансформатор)?
Автор: Ирина. "Ирина пишет: мне постоянно в экспертизе "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора " Вам, видимо, "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора в мачтовой или столбовой КТП (ТЕР33-04-027)....
Индексы на оборудование. Как поступить с проводом, он не является оборудованием
... и заказчика с экспертизой запутать. Помню - как-то принесла свои сметы, где все материалы и оборудование стоят сразу после расценок на их монтаж, в экспертизу, так у них там праздник был. На радостях почти ничего не порезали...
 
Ольга,Вы уж определитесь - как в названии темы -   "монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"?

Если это резерв, то в любом случае только стоимость, без монтажа.
Мой заказчик просит включать эти затраты в смету (например, запасные извещатели)

Однако в МДС35 на этот счет двояко:

"4.44. В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного для обеспечения функционирования предприятия, здания и сооружения..."
4.70. В сметных расчетах и сметах на строительство учитываются суммы средств на оборудование и инвентарь, необходимых для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых зданий общественного и административного назначения"
Изменено: RRRinka - 07.05.2019 12:54:08
 
На мой взгляд, если требованиями ТЗ прописано наличие резерав, то включать стоимость запасного оборудования на основании:


"4.55. В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Номенклатуру и количество запасных частей рекомендуется определять разработчику технической документации на оборудование."

Грубо говоря, запасная часть некоторого оборудования, обеспечивающего его работу, это просто новая единица такого же оборудования. Без некого резерва, например, ГПС не примет систему пожаротушения или пожарной сигнализации. Как раз это и учитывает ваш проектировщик.
 
RRRinka,разницы особой нет в понятиях
Цитата
RRRinka пишет:
"монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"
основное питание системы обеспечивается от 220 В через выпрямитель (блок питания). но когда 220 пропадает (день энергетика наступил например), то оборудование переходит на резервное питание, т.к. должна обеспечиваться 1 категория электроснабжения. и это питание поступает от блока питания с аккумуляторами. и без монтажа этого оборудования госкомиссия с пожарными инспекторами данную систему не примет... надеюсь у вас комп подключен к сети через ИБП, который находится в рабочем состоянии а не в резерве в кладовке.
 
Спасибо большое за ответы, разъяснения, обоснования.
 
Алексей,согласна, если именно так указано в проекте.
Тут игра слов.... тот резервный, который смонтированный, я бы назвала - резервирующий или резервированный (РИП 12, например, расшифровывается как резервированный и он же был у нас как-то в ЗИП еще ко всему прочему).


Мало ли, может у них плюс к этому есть еще и именно резерв (в смысле ЗИП) - я писала про него.

 
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
ГРАНД-Смета. Часть 19.2 Импорт данных из Word и Excel
Часть 2. Вставка списка ресурсов с ценами из Word и Excel   00:27 Копируем список ресурсов с ценами   02:38 Работа с ценами в смете (мультиредактирование, вид работ, уровень цен)   07:38 Копируем прайс-лист целиком   11:54 Копируем список работ вмест...
Документы сметчика
Разъяснения по вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ
О расчетах за осуществление авторского надзора за строительством
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 01.07.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.