Всем добрый день! Помогите, знаний не хватает... армирую бетонную стяжку на кровле, будем по факту армировать сеткой оцинконкованной 1,2 мм ячейкой 50*50. Экспертиза не пропускает, говорит нужно брать самую дешевую. Мы заказчики, но средства бюджетные. Вопрос: если ли СНиПы где указывается, что прям не можем, или где написано какие можем?
Армирование стяжки
02.06.2021 14:02:47 | |
Похожие темы:Найти еще: армирование стяжки
Армирование стяжки пола (кровли) из фиброволокна
Автор: Максим. Добрый день! Кто сталкивался с армированием стяжки из цементно-песчаного раствора фиброволокном? Как расценить можно это армирование?
Автор: Максим. Добрый день! Кто сталкивался с армированием стяжки из цементно-песчаного раствора фиброволокном? Как расценить можно это армирование?
Цементно-песчаная стяжка с армированием
Автор: Елена. Подскажите расценку на ц-п стяжку с армированием
Автор: Елена. Подскажите расценку на ц-п стяжку с армированием
Расценка на укладку армированой сетки под бетонную стяжку пола в зерноскладе.
Автор: Сергей. Доброго времени суток! Подскажите какую расценку взять, чтобы расчитать : Рабочие произвели укладку армированой сетки для стяжки, а потом залили бетоном вручную пол в зерноскладе?
Автор: Сергей. Доброго времени суток! Подскажите какую расценку взять, чтобы расчитать : Рабочие произвели укладку армированой сетки для стяжки, а потом залили бетоном вручную пол в зерноскладе?
Армирование бетонной стяжки - расценка идет без стоимости
Автор: Наталья С. Добрый день уважаемые сметчики подскажите, для армирования бетонной стяжки беру расценку ..ФЕР06-01-015-10, работаю в гранд смете ФЕР 2020 с изм 1-3 и вот эта расценка идет без стоимости. Как сделать чтобы в смете отразилась ...
Автор: Наталья С. Добрый день уважаемые сметчики подскажите, для армирования бетонной стяжки беру расценку ..ФЕР06-01-015-10, работаю в гранд смете ФЕР 2020 с изм 1-3 и вот эта расценка идет без стоимости. Как сделать чтобы в смете отразилась ...
Использование расценки ГЭСН 31-01-061-01 для армирования стяжки пола
Автор: aximusik. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку ГЭСН 31-01-061-01 на армирование стяжки пола в здании? Она подразумевает использование арматурной сетки, использование которой и планируется. Или корректнее всё-таки применять ...
Автор: aximusik. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку ГЭСН 31-01-061-01 на армирование стяжки пола в здании? Она подразумевает использование арматурной сетки, использование которой и планируется. Или корректнее всё-таки применять ...
02.06.2021 14:14:06
Экспертиза не должна говорить"самую дешевую" а должна руководствоваться проектом ,что там "нарисовано"
| |
02.06.2021 14:26:19
Проекта нет, есть только тех задание
| |
02.06.2021 14:39:41
И вот ячейку советуют брать 100*100, не ссылаясь ни на что, только на « обычно делают». Это же не ответ!
| |
02.06.2021 15:13:18
Надо было прописать в вашем ТЗ условия армирования, и у экспертизы не было бы вопросов. Вы же заказчик.
| |
02.06.2021 15:35:21
В 2018 году был проект на кап.ремонт кровли, так там был узел и экспликация покрытия, цитата: "стяжка цементно-песчаная М 150, армированная сеткой 5 Вр с шагом 100х100 - толщина стяжки 100 мм" | |||