Добрый день! Возможно кто-то сталкивался с работами по монтажу системы огнезащиты шинопровода плитами Tehstrong fireguard. Насколько я поняла, то сначала монтируется металлический каркас, к которому потом надо крепить огнезащитные плиты шурупами. Помогите пожалуйста подобрать расценки.
Монтаж системы огнезащиты шинопровода плитами Tehstrong fireguard
10.09.2021 15:44:54 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж провода
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных ... ... соответствии с пунктом 5.25 СП 76.13330.2016 в зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные ...
... ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных ... ... соответствии с пунктом 5.25 СП 76.13330.2016 в зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 предназначены для крепление Провода в резинобитумных трубках в штробах. Можно ли применить расценку ... ... установка ответвительных коробках. Есть ли какое-нибудь разъяснение по монтажу кабеля в гофре трубе с установкой ответвительных коробках.
... клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 предназначены для крепление Провода в резинобитумных трубках в штробах. Можно ли применить расценку ... ... установка ответвительных коробках. Есть ли какое-нибудь разъяснение по монтажу кабеля в гофре трубе с установкой ответвительных коробках.
Применение индексов перевода в текущие цены на уличное освещение
... пожалуйста. Составлена смета на установку ж/б опор и прокладку СИП-4- + монтаж светильников уличного освещения (освещение пешеходной зоны).Какой ... ... брать Сети наружного освещения или ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах ? Смета будет проходить экспертизу....
... пожалуйста. Составлена смета на установку ж/б опор и прокладку СИП-4- + монтаж светильников уличного освещения (освещение пешеходной зоны).Какой ... ... брать Сети наружного освещения или ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах ? Смета будет проходить экспертизу....
Как правильно расценить присоединение к прибору
... устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ 2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых ... ... "Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм" 4. затягивание провода ТЕРм08-02-412-01 Нужна здесь расценка ТЕРм11-08-002-07? "Присоединение ...
... устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ 2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых ... ... "Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм" 4. затягивание провода ТЕРм08-02-412-01 Нужна здесь расценка ТЕРм11-08-002-07? "Присоединение ...
Электромонтажные работы
... электрики (жилой дом) по сборнику ТЕРм 08 возник такой вопрос: работы по монтажу розеток, выключателей скрытой установки расценены с помощью ... ... по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель ...
... электрики (жилой дом) по сборнику ТЕРм 08 возник такой вопрос: работы по монтажу розеток, выключателей скрытой установки расценены с помощью ... ... по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель ...
10.09.2021 15:51:59
ФЕР 10-05-009 с заменой материала
Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |
10.09.2021 16:39:12
Спасибо, по отдельности тоже ничего подходящего не могу найти)
| |
10.09.2021 16:55:59
Прямая расценка ФЕРм08-01-087-02 "Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин" с заменой материала
Изменено: | |
10.09.2021 20:14:54
Елена, спасибо, посмотрела, вот что нашла: "Проходные плиты предназначены для прохода через наружные стены зданий электрических цепей напряжением 10 кВ, выполненных шинами или неизолированными проводами." А вот сам короб насколько корректно так расценить?
Изменено: | |
11.09.2021 05:37:01 | |
11.09.2021 23:52:59
Но возможно есть еще варианты?))
| |
12.09.2021 05:48:08
| |||
12.09.2021 12:01:17
Ещё нашла, как вариант, устройство металлической каркаса по 9 сборнику и облицовку откосов по мет.каркасу по 10 сборнику.
| |
13.09.2021 08:44:24
Это электротехнические материалы и монтаж желательно брать из ФЕРм8. Возможно, речь идет о шинном мосте, тогда ТЕРм08-01-079, ТЕРм08-01-086. Если все-таки короб, то ТЕРм08-02-156-01, ТЕРм08-02-396 Изменено: | |
13.09.2021 14:13:32
Применительно ФЕР10-07-012-02 "Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых". Изменено: Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||