Прошу прощения за глупый вопрос,с одной стороны он детски , а с другой - чего то я мальца запутался.На курсах практика у нас была по составлению смет в ТСНах а на работе приходится в ФЕРах.Такой вопрос:когда сос. сметы в ТСНах то после ввода расценки к ней привязываются еще и ресурсы, при составлении в ФЕРах вводятся только расценки-никакие ресурсы не привязываются.Видимо, я так понимаю, что в ФЕРовских расценках уже включены стоимости и ресурса из которого будут строить.Но почему эти ресурсы не отображаются в СОСТАВЕ РАБОТ?Например возьмем расценку(не помню какой номер-просто ща не на работе)расценку на ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ.- мне надо к этой расценке прикрепить ресурс-трубы полиэтиленовые 50 мм. или же они уже включены в расценку.Надеюсь Вы поймете что я накалякал здесь
как составлять смету в ФЕРах
27.05.2013 21:23:32 | |
Похожие темы:Найти еще: ферах
Компенсационнное лесовосстановление
Автор: ProSlave. "Олег пишет: А у нас дочка Лукойла и им нужно что бы было рассчитано по ФЕРам." Да хоть папа Лукойла... Вам Anna, прекрасную ВОР скинула. Это по ФЕР и сделано только обоснование убрано. Заполните эту форму и отдайте ...
Автор: ProSlave. "Олег пишет: А у нас дочка Лукойла и им нужно что бы было рассчитано по ФЕРам." Да хоть папа Лукойла... Вам Anna, прекрасную ВОР скинула. Это по ФЕР и сделано только обоснование убрано. Заполните эту форму и отдайте ...
Устройство цементных полов 4 см
Автор: Наталья Ярославская. Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли исполнитель в ПСД на ремонт пола заложил 2 раза ФЕР 11-01-011-01 для устройство стяжки 4 см ? Или нужно применить ФЕР 11-01-011-01 и дополнительно ФЕР 11-01-011-02 еще на 2 мс(5 мм*4). Можно ссылку на нормативный ...
Автор: Наталья Ярославская. Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли исполнитель в ПСД на ремонт пола заложил 2 раза ФЕР 11-01-011-01 для устройство стяжки 4 см ? Или нужно применить ФЕР 11-01-011-01 и дополнительно ФЕР 11-01-011-02 еще на 2 мс(5 мм*4). Можно ссылку на нормативный ...
Обрушение стены из ж/б плит - какую расценку применить
... даже не искал эту расценку ))) мне оно не надо. Достаточно того что это ФЕР06. ))) Могу предположить, что эта расценка "Игорь Криницын пишет: ФЕР 06-01-031-03" из какой-то старой редакции ФЕР. Но не нам же рассказывать, столь опытному персонажу, как Игорь Криницын, что эта редакция ФЕР ...
... даже не искал эту расценку ))) мне оно не надо. Достаточно того что это ФЕР06. ))) Могу предположить, что эта расценка "Игорь Криницын пишет: ФЕР 06-01-031-03" из какой-то старой редакции ФЕР. Но не нам же рассказывать, столь опытному персонажу, как Игорь Криницын, что эта редакция ФЕР ...
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. "Георгий пишет: применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01." Спасибо. Действительно, этот вариант, похоже, лучший)
Автор: Татьяна. "Георгий пишет: применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01." Спасибо. Действительно, этот вариант, похоже, лучший)
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Георгий. Насчет ФЕР09-03-043-01 эксперт прав, а применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01.
Автор: Георгий. Насчет ФЕР09-03-043-01 эксперт прав, а применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01.
27.05.2013 21:28:29
нажимаете вкладку ресурсы и смотрите что включено,а вообще,если нет неучтенных ресурсов(выделенные красным цветом)то значит все включено
| |
27.05.2013 21:44:28
В таком случае Вам нужно взять позицию 01-02-067-01 крепление инвентарными щитами стенок котлована,повторюсь,открываете вкладку ресурсы и смотрите что включено в позицию.
| |
28.05.2013 08:46:02
все понял, а если нет там ресурсов,то вписывать НЕУЧТЕНЫЕ РЕСУРСЫ?
| |
28.05.2013 08:51:06
Если в расценке какой-либо ресурс не учтен, то, как правило, он подгружается с расценкой, но выделяется красным цветом или помечен буквой "Н" (в разных программах по-разному). Тогда вы добавляете неучтенные ресурсы. Опять же, нужно смотреть, нужен ли вообще этот ресурс в данной работе. Здесь на сайте есть технологические карты по разным работам, скачайте и посмотрите.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи... | |
28.05.2013 20:08:16
а если мне необходится ввести неучтенный ресурс,то к нему еще надо применить и индексы(если к примеру беру из прайс-листа)?и если ,то где мне искать эти индексы? | |||
29.05.2013 08:23:13
Индексы выпускаются ежеквартально Минрегионом, скачать их вы можете здесь же на сайте Вам нужно выбрать подходящий вашим работам индекс. Если вы вставляете в смету материал по прайсу, то вам необходимо обратным счетом пересчитать стоимость этого ресурса в базовые цены. Например, в смете вы применяете индекс на СМР 5,58, кроме того, у вас есть еще лимитированные затраты (к примеру, непредвиденные расходы 2%). Ваш материал по прайсу стоит 1000 руб. Чтобы перевести его в базовые цены, необходимо 1000/1,18/1,02/5,88 1,18 - снятие НДС 1,02 - минус непредвиденные 5,88 - ваш индекс надеюсь, понятно объяснила :S Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи... | |
29.05.2013 08:39:06
да, конечно понятно.Формулу и что брать при расчетах я понял, только почему снятие НДС 1,18 и непредвиденные 1,02.ПОЛУЧАЕТСЯ НДС 18% а непредвиденные от 1000 рублей = 20 ????
| |
29.05.2013 09:00:26
это математика :angry: чтобы вычесть из суммы НДС (18%), нужно разделить на 1,18 с непредвиденными тоже самое в формуле мы делим!!! а не вычитаем !!! Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи... | ||||