Мусоропровод
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Мусоропровод

Страницы: 1
RSS
Мусоропровод
 
помогите понять   Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м ед. изм. 1 мусоропровод.Вопрос у меня 18 этажей здание 50м. Правильно ли я беру ТЕР08-06-001-18шт, да еще ТЕР08-06-001-03
На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01, добавляю коэфф 25 (чтобы получилось 50м.)-18шт.(так как 18 этажей)
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: мусоропровод
Есть ли нормы по промывке мусоропровода?
Автор: Галина. Пожалуйста подскажите,  есть ли нормы по промывке  мусоропровода? Хочу применить ГЭСН46-08-107-01, т.к. используем специальную установку, насосы. Однако заказчик не согласен  - в норме не говорится ...
модернизация
... осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение ...
Засор мусоропровода
Автор: Ника. Добрый день!Подскажите пожалуйста какую применить расценку в ТСН на устранение засора мусоропровода,может прим. можно будет взять 6.66-64-1?
 
Если у Вас один мусоропровод Вы берете ФЕР08-06-001-01-1шт Монтаж мусоропровода со стволом из хризолитоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
Затем добавляете ФЕР08-06-001-02-1шт На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01-1шт с К=(18-9)=9 к прямым затратам
Затем добавляете ФЕР08-06-001-03-1шт   На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01  С К= (50-25)=25
Так как у Вас один мусоропровод и ед. изм. 1 мусоропровод, лучше к расценке вводить коэффициент
 
ФЕР08-06-001-01-1шт сама по себе 25 м.
ФЕР08-06-001-02-1шт добавила 9 м.
ФЕР08-06-001-03-1шт добавила 25 м.
ИТОГО у меня что? 25+9+25=59 м. а у меня 50м, может я не поняла, что то пардон.
 
Зачем Вы все собираете в одну кучу
Первая добавка у Вас на этажность  . В расценке учтено 9 этажей , у Вас 18 Если добавите еще 9, то получится 9+9=18 этажей. И так с этажностью все нормально.
Теперь вторая добавка. В расценке учтено 25 м , а у Вас 50, добавляете 25 метров, т.е. получаете 25+25=50 метров
Все хорошо.
 
Вы можете проверить себя по деньгам, фактически в сумме добавки должны составлять первую расценку,т.к. у Вас все в два раза больше и этажность и длина ствола
Имеем  в ФЕРах:=668,37х9+165,85х25=6015,33+4146,25=10161,5(По добавкам ФЕР08-06-001-02- и ФЕР08-06-001-03)
Расценка ФЕР08-06-001-01-прямые 10899,31
Все соизмеримо
 
Галина Вантурина Вам все подробно объяснила.Прикрепляю смету.п.3 у Вас может и не быть, если высота этажа не выше 2,8м
 
Спасибо всем за объяснение я все записала и поняла, спасибо
 
Подскажите, пожалуйста, если нужна расценка отдельно на вытяжную трубу мусоропровода на кровле?
 
ФЕР08-06-001-03
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Итоги по смете (4)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Письмо Минстроя РФ от 31.03.2017 г. №10873-ХМ/09 О сроке действия территориальных сметных нормативов Нормы времени на работы по сервисному обслуживанию оргтехники Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и организационной техники (ОТ) и сопровождению программных средств (ПС)  предназначены для расчета трудоемкости работ, установления нормированных заданий, а также для определения численности работников, занятых сервисным обслуживанием, текущим ремонтом ПЭВМ и ОТ и сопровождением программных средств в организациях