Мусоропровод
 
помогите понять   Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м ед. изм. 1 мусоропровод.Вопрос у меня 18 этажей здание 50м. Правильно ли я беру ТЕР08-06-001-18шт, да еще ТЕР08-06-001-03
На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01, добавляю коэфф 25 (чтобы получилось 50м.)-18шт.(так как 18 этажей)
 
Если у Вас один мусоропровод Вы берете ФЕР08-06-001-01-1шт Монтаж мусоропровода со стволом из хризолитоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
Затем добавляете ФЕР08-06-001-02-1шт На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01-1шт с К=(18-9)=9 к прямым затратам
Затем добавляете ФЕР08-06-001-03-1шт   На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01  С К= (50-25)=25
Так как у Вас один мусоропровод и ед. изм. 1 мусоропровод, лучше к расценке вводить коэффициент
 
ФЕР08-06-001-01-1шт сама по себе 25 м.
ФЕР08-06-001-02-1шт добавила 9 м.
ФЕР08-06-001-03-1шт добавила 25 м.
ИТОГО у меня что? 25+9+25=59 м. а у меня 50м, может я не поняла, что то пардон.
 
Зачем Вы все собираете в одну кучу
Первая добавка у Вас на этажность  . В расценке учтено 9 этажей , у Вас 18 Если добавите еще 9, то получится 9+9=18 этажей. И так с этажностью все нормально.
Теперь вторая добавка. В расценке учтено 25 м , а у Вас 50, добавляете 25 метров, т.е. получаете 25+25=50 метров
Все хорошо.
 
Вы можете проверить себя по деньгам, фактически в сумме добавки должны составлять первую расценку,т.к. у Вас все в два раза больше и этажность и длина ствола
Имеем  в ФЕРах:=668,37х9+165,85х25=6015,33+4146,25=10161,5(По добавкам ФЕР08-06-001-02- и ФЕР08-06-001-03)
Расценка ФЕР08-06-001-01-прямые 10899,31
Все соизмеримо
 
Галина Вантурина Вам все подробно объяснила.Прикрепляю смету.п.3 у Вас может и не быть, если высота этажа не выше 2,8м
 
Спасибо всем за объяснение я все записала и поняла, спасибо
 
Подскажите, пожалуйста, если нужна расценка отдельно на вытяжную трубу мусоропровода на кровле?
 
ФЕР08-06-001-03
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2014 год Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Минрегион РФ Письмо № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013

Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2013 года