Здравствуйте. Демонтаж и монтаж диффузора (вентиляция, приточные установки) по какой расценке можно заложить, как думаете?
Демонтаж и монтаж переходов в вентиляции. Я считаю, что это части воздуховодов, а какую расценку применить если например переход диаметром 634 на 1660х1000мм длиной 300мм (сталь 0,7)???
В смету вбивать материал по ст. 3 или 4 конъюнктурного анализа Автор: Ольга. Я имела виду в графе 3 наименование Диффузор четырехсторонний потолочный регулируемый с камерой статического давления 4АПР600х600 + 3КСД, а в графе 4 YAR 011 квадратный диффузор с ...
Подскажите как расценить .... ФЕР20-06-013-01 за 1 штуку 234,47 в базе без материалов. Умножьте на индекс и НР и СП.(Камера статического давления Systemair CRS-PB-125
Используется для диффузоров CRS-125 и CRS-T-125.
Крепится к диффузору при помощи винта.
Имеет перфорированный клапан.
Материал - оцинкованная сталь.) Эти расценки
...
На монтаж дифузора, думаю можно прим. 20-02-002 (003)..... Установка решеток жалюзийных. Но опять же, я не знаю марки и монтажа , бывает,что он монтируется в камеру статического давления смотированную на перекрытии и соединяемую с вент. сетью. Есть еще вариант 20-02-001-....
Если " диаметром 634 на 1660х1000мм длиной 300мм (сталь 0,7)???" Нужно брать для толщины 0,7мм,т.е от ФЕР20-01-001-08 по диаметру,если по периметру будет дешевле.
В данном видеоролике продемонстрирована:
1. Структура программного комплекса РИК, начало работы.
2.Создание локальной сметы: особенности, способы. Рассмотрены параметры, учитывающие вид работ.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 09.01.2019 г.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.