Как учесть в смете повторный пуск ШГРП

Как учесть в смете повторный пуск ШГРП


Страницы: 1
RSS
Как учесть в смете повторный пуск ШГРП
 
Добрый день! Как учесть в смете повторный пуск ШГРП: газопровод идет к ШГРП, этот газопровод отключали чтобы выполнить определенные монтажные работы. Затем производят повторный пуск самого газопровода (это очистка, монтаж, подъем и выдержка) а затем включают регулятор в самом ШГРП (это и есть повторный пуск). Как это можно обосновать?
 
Вы сами будете производить запуск? Или специализированная организация? Или вы и есть специализированная организация?
 
Ксения, добрый день!
Включить регулятор в ШГРП это расценки п07-05-007 (выбрать в зависимости от производительности), при повторном выполнении работ расценки прим. с к=0,5. Необходимость повторного выполнения должна подтверждаться письмом (заданием) заказчика.
 
Татьян, мы и есть специализированная организация.
 
Татьяна Александровна! да, это то что нужно.Спасибо огромное!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
Минстрой РФ Приказ № 661/пр от 29.03.2017 О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр Минрегион РФ Письмо № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013