Где можно найти информацию или кто подскажет какой объем в м3 при засыпке котлована вырытого под опору СВ-9,5-3?
 
Я нашла информацию, что общий объем этой опоры 0,36 м3, теперь берете объем вырытого котлована, вычитаете объем закопанной части опоры, если что-то рядом закапываете, то тоже вычитаете и получится объем обратной засыпки грунта.
 
А по какой расценке Вы опору устанавливаете?
 
А по какой расценке Вы опору устанавливаете?
 
Расценкой предусматриваются земляные работы...
 
ФЕР33-04-003-04
 
Состав работ прочтите
 
чтобы вырыть котлован под опору, а вот чтобы потом засыпать ФЕР01-02-061-02 тут и нужен объем в м3
 
В состав работ по Вашей расценке входит в том числе и обратная засыпка, и уплотнение грунта.
 
Ирина. спасибо. все поняла.
 
По расценке ФЕР33-04-003-04 учтено бурение котлована, и ..., и обратная засыпка, и даже нумерация опор, и закрепление предупредительных плакатов. Ничего по ФЕР01-02-061-02 добавлять не надо.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Составление смет на ПИР (14)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)
Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Минрегион РФ Письмо № 34257-ИМ/08 от 19.12.2008г

О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.