Надо обосновать расценку на монтаж муфт


Страницы: 1
RSS
Надо обосновать расценку на монтаж муфт
 
В ведомости работ Монтаж концевых муфт наружного исполнения, в смете - ТЕРм08-02-165-08 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185. Заказчик пишет, чтоб мы взяли как концевые заделки или же обосновать нашу расценку. Как это можно обосновать? Заранее спасибо.
 
Аина у Вас муфты случайно не концевые термоусаживаемые? Если термоусаживаемые, то применяют расценку ФЕРм-2001 08-02-163 (Информационный вестник ГАУ МО Мособлэкспертиза № 4(35) октябрь – декабрь 2011г.)