Надо обосновать расценку на монтаж муфт

Страницы: 1
RSS
Надо обосновать расценку на монтаж муфт
 
В ведомости работ Монтаж концевых муфт наружного исполнения, в смете - ТЕРм08-02-165-08 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185. Заказчик пишет, чтоб мы взяли как концевые заделки или же обосновать нашу расценку. Как это можно обосновать? Заранее спасибо.
 
Аина  у Вас муфты случайно не концевые термоусаживаемые? Если термоусаживаемые, то применяют расценку ФЕРм-2001 08-02-163 (Информационный вестник ГАУ МО Мособлэкспертиза № 4(35) октябрь – декабрь 2011г.)
Изменено: Ирина - 08.08.2014 11:49:58
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Работа с ресурсами расценки (29)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с ресурсами расценки
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
МДС 81-36.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) Приложение № 6 Изменения в федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.