Экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС
 

1.10.115. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:

затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;

затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;

затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;

расход извещателей (датчиков) определяется проектом;

затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно (определяется проектом);

[B]затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001). [/B]

А как тогда читать вот это из тех части к 10 сборнику???

Экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС
 
[QUOTE]Екатерина пишет:
Добрый день!А меня экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС Я уже ничего не понимаю [/QUOTE]
Экспертиза в устной форме сказала или письмо вам написала??
Пусконаладочные работы ОПС
 
А у вас случайно нет образца такого ТЗ где указан ПНР?
Пусконаладочные работы ОПС
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/12537/]Антон[/URL] пишет:Т.е. В данном случае как у меня нужно убирать ПНР из сметы?[/QUOTE]
правильнее сказать - откорректировать в соответствии с проектом [/QUOTE]
Что этим вы хотите сказать?  ПНР должен быть в проекте тогда его можно рассчитывать в смете????
Пусконаладочные работы ОПС
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[URL=/forum/user/8770/]Юлия[/URL],я считаю приложенное пояснение некорректным.Техчасть ФЕРп02 однозначно говорит1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1 распространяются на:системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой;ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».Если перевести это на человеческий язык, то получается:если в ОПС есть только оповещатели (световые табло, лампочки и громкоговорители), то ФЕРп02 не применяется.если ОПС управляет клапанами (дымоудаления, огнезадерживающими), вентиляторами, насосами, лифтами, то ФЕРп02 применяется... [/QUOTE]
Т.е. В данном случае как у меня нужно убирать ПНР из сметы? И других вариантов нет???
Пусконаладочные работы ОПС
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[URL=/forum/user/12537/]Антон[/URL], [URL=https://smetnoedelo.ru/~bhAXE]https://smetnoedelo.ru/~bhAXE[/URL] ==========================что касается видеонаблюдения [URL=https://smetnoedelo.ru/~YIXEG]https://smetnoedelo.ru/~YIXEG[/URL] [/QUOTE]
Вот что написала проверка
1 Согласно тех.части ФЕРм10 П1.10.114 ПНР учтены  в расценках
2 согласно тех.части  ФЕРп 02 П.1.2.1 ПНР на ОПС не применяется
3 Исключить ПНР из сметы

Вот как обратное ему объяснить я не понимаю.
Пусконаладочные работы ОПС
 
[QUOTE]RRRinka пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/3895/]Д Колесников[/URL] пишет:Заказчик как в первом так и во втором случае ссылается на тех часть ТЕРП02[/QUOTE]
ФЕРп сборника 2 отдела 1  не предназначены  для определения затрат:  по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения)  системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации  и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи». [/QUOTE]
подскажите пожалуйста а как тогда быть??? Как посчитать ПНР на ОПС???