Помогите с расценками на сети связи
 
Весь этот материал отдельно не расценивается. Адаптер герметичного ввода входит в монтаж колодца, проходной адаптер и пигтейл - в монтаж кросса, крепление фасадное - в прокладку кабеля
Прошу скинуть смету на внешнеплощадочные сети связи
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[URL=/forum/user/13613/]Олег[/URL], [QUOTE][URL=/forum/user/13613/]Олег[/URL] пишет:Из торгов сбербанк АСТ[/QUOTE]
Я ее не смотрел даже.Некогда... Это такие на торгах после экспертизы видать... [/QUOTE]
Скорее всего, под нее подходит слово "выхолощенная"
Прошу скинуть смету на внешнеплощадочные сети связи
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[URL=/forum/user/16129/]Ирина[/URL], Если поможет. Из торгов сбербанк АСТ [/QUOTE]
Смета в плане прокладки оптики не совсем корректная:
1. Кабель прокладывается в трубе, есть прямая расценка м10-06-048-6
2. Нет никаких измерений
3. Не учтены подключения к ОРШ или кроссу
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/13363/]сметчик_сметчик[/URL] пишет:Учите матчасть, коллега. То, что я выше писал, дают на спецпредметах любого технического ВУЗ-а. [/QUOTE]
на этом аргументы кончились...     [/QUOTE]
Похоже на то
Пусконаладка НЕадресной ОПС
 
[QUOTE]Анна Ланина пишет:
Согласно тех. части к сборнику 10 отделу 8 (пункт. 1.10.115.) по ФЕРп сборника 2 выполняется ПНР для систем на базе программируемой логической станции. При осмечивании неадресной ОПС, к примеру на "Сигнал-20", монтаж прибора берется по ФЕРм10, а ПНР вообще не учитывается и считается, что она уже заложена в расценку (при этом в новой редакции нас описанием состава работ опять не порадовали...)? [/QUOTE]
А в чем вопрос?
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]сметчик_сметчик пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/13613/]Олег[/URL] пишет:Монитор не покажет ничего без регистратора, который преобразует поток. А контроллер - это прибор, управляющий автоматизированными системами. Если можете - просто пришлите марку любого контроллера для видеонаблюдения.[/QUOTE]
Олег, регистратор и есть контроллер ;-) [URL=/bitrix/click_sd.php?goto=http://electricalschool.info/spravochnik/1999-chto-takoe-programmiruemyy-logicheskiy-kontroller.html]http://electricalschool.info/spravochnik/1999-chto-takoe-programmiruemyy-logicheskiy-kontroller.html[/URL] [/QUOTE]
Не может регистратор быть контроллером, ибо регистратор производится изначально заточенным под одну функцию: принять видеопоток, преобразовать его и передать на монитор. А контроллер перед применением программируется для выполнения определенной задачи.
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]сметчик_сметчик пишет:
Видеокамера - первичный параметрический преобразователь, преобразует световой поток в электрический сигнал, не предназначенный для работы без регистратора (контроллера), позволяющего обрабатывать его в нужном виде для выдачи информации на видеоконтрольное устройство (монитор). В этой цепочке монитор без контроллера ничего Вам не покажет.Оператор контролирует сигнал, который был настроен ручками или на заводе. [/QUOTE]
Монитор не покажет ничего без [B]регистратора[/B], который преобразует поток. А контроллер - это прибор, управляющий автоматизированными системами. Если можете - просто пришлите марку любого контроллера для видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]сметчик_сметчик пишет:
Так ни один девайс не конструируется без контроллера. Как он процессом без "мозгов" управлять станет? А то, что не пишут контроллер, так это ни к чему, если знаешь, как эта штука работает [/QUOTE]
Какой процесс нужно контролировать в системе видеонаблюдения? Это не "спящая", а постоянно работающая система. Сигнал с видеокамер идет на регистратор, оттуда на монитор. Единственный контроль здесь осуществляет оператор сидящий перед монитором
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]сметчик_сметчик пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/13613/]Олег[/URL] пишет:А что за контроллер для системы видеонаблюдения вы имеете в виду?[/QUOTE]
Тот, в который включаются камеры. Аналоговые давно никто не ставит [/QUOTE]
Я имел ввиду, что  никогда не встречал в составе оборудования по системам видеонаблюдения наименования "контроллер", ни в аналоговых, ни в цифровых
Система видеонаблюдения. Настройка и измерение состояния оборудования
 
[QUOTE]сметчик_сметчик пишет:
В ТСН кастрированные ТЧ к сборникам. 5 раздел дороговат и староват, а применение расценок на тракты связи должно быть обосновано проектом. Предположим, что камеру подключили к кабелю, а настраивать что будут? Контроллер может сам ее идентифицировать и работать по каналам связи в уже заложенном на нем диапазоне частот. Потому должно быть проектом расписано как делают или не делают автономную наладку оборудования. Не проще ль взять настройку блоков и настройку каналов по: 5.2-21-1 и 5.2-21-2? Опять же при обосновании объемов в проекте.   [/QUOTE]
А что за контроллер для системы видеонаблюдения вы имеете в виду?
Устройство мониторинга УМ-31
 
По 11-му сборнику очень дешево получается, там ведь помимо монтажа еще настройка присутствует
Устройство мониторинга УМ-31
 
м10-02-040-2
Устройство мониторинга УМ-31
 
Посмотрите эту смету (пункт 5), делала организация, которая занимается энергоучетом.
Исполнительная документация Схемы
 
А не проще попросить подрядчика приложить к исполнительной схеме отдельным листом спецификацию используемого оборудования или материалов?
Как правильно определить объем по расценке ФЕРм 10-06-032-01
 
1. Определяете по проекту кол-во оконечных устройств
2. Умножаете кол-во оконечных устройств на кол-во пар кабеля, который к ним прокладывается
3. Умножаете полученную сумму на 2 (ибо по расценке измерения производятся до и после включения)
4. Делите полученную цифру на 100, и вуаля, получается требуемый объем
Интерфесный кабель с витыми жилами
 
м08-02-398-хх - Провод в лотках сечением до ...
Как можно расценить работу АТС Panasonic КХ-NDE200
 
м10-03-029-2 (монтаж станции), м10-03-029-3 (настройка станции), объем берите по кол-ву подключаемых абонентов
Расценку на установку комбинированного оповещателя со стробовспышкой
 
м10-08-002-2 - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, [B]световой[/B] в нормальном исполнении
Повторитель интерфейса С2000-ПИ.
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/13363/]сметчик_сметчик[/URL] пишет:"Глупость" я написал или оппоненты? [/QUOTE]
оппоненты... которые не могут понять очевидного [QUOTE][URL=/forum/user/13363/]сметчик_сметчик[/URL] пишет:Не берутся расценки из сборника п02, если ТС, кроме извещателей-оповещателей, монтируются по м10.[/QUOTE]
[/QUOTE]
Спасибо "профессионалу" Алексею за его типичный высокомерный ответ, но как всегда без конкретики. Может все-таки подскажите оппоненту ссылкой или текстом, где в ТЧ к м10 расписаны сочетания расценок на монтаж и ПНР?
Повторитель интерфейса С2000-ПИ.
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/13363/]сметчик_сметчик[/URL] пишет:все написал выше [/QUOTE]
забыли буквы "глупость" дописать. тогда бы все на места встало... [/QUOTE]
А в чем глупость то заключается, может расшифруете?
Повторитель интерфейса С2000-ПИ.
 
А разве для данного прибора требуется отдельная расценка на ПНР? Берем монтаж м10-08-001-12 (устройство промежуточное на 5 лучей), а пусконаладку оформляем для системы в целом
Расценка для монтажа 5-ти жильного кабеля Кабель МК-ЭШ 5х0,35 в подвале дома
 
[QUOTE]Елена пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/14964/]Никита Телегин[/URL] пишет:Кабель МК-ЭШ 5х0,35[/QUOTE]
ТЕРм08-02-146-........       только по весу смотрите сами [/QUOTE]
МКЭШ 5х0,35-это слаботочный кабель! А вы предлагаете расценку для монтажа кабеля до 500кВ
Расценка для монтажа 5-ти жильного кабеля Кабель МК-ЭШ 5х0,35 в подвале дома
 
Берите по м08-02-401-1
Расценка для монтажа 5-ти жильного кабеля Кабель МК-ЭШ 5х0,35 в подвале дома
 
Кабель открыто прокладывается?
Щит ЩМП-4-2, какую применить расценку на монтаж корпуса металлического на стойке
 
м11-06-001-1 (Щиты и пульты до 50 кг)
Расценка на монтаж блоков питания
 
Ксения, можете уточнить, куда все таки монтируется блоки питания? И по возможности маркировку хотя бы одного.
Расценка на монтаж блоков питания
 
Добрый день, берите по м08-03-575-1
Расценка на работы, связанные с поиском мест порыва на водопроводе
 
Добрый день, посмотрите разбор такой же темы на другом форуме [URL=http://cmet4uk.ru/forum/2-27222-1]http://cmet4uk.ru/forum/2-27222-1[/URL]
Демонтаж по систем АПС: АРМ в составе и преобразователи интерфейсов
 
Добрый день, я бы взял демонтаж АРМ по м11-04-002-1, а демонтаж преобразователя интерфейса по м10-08-001-13, не забывая про понижающие коэффициенты на демонтаж
Датчик протечки воды НЕПТУН
 
RRRinka, а какие бы Вы предложили расценки?
Датчик протечки воды НЕПТУН
 
Здравствуйте, для модуля я бы взял м10-08-001-11 (Устройство промежуточное на 10 лучей), а датчик - м11-03-001-01 (Приборы на металлоконструкциях и щитах до 5 кг)
КС-3 как заполнять с новым НДС при наличии работ за прошлый период с НДС 18%
 
Добрый день, мы с заказчиком делаем такую форму (не бюджет):
Подтверждение стоимости услуг субподрядчика
 
Добрый день. На мой взгляд указывать в смете между заказчиком и подрядчиком услуги субподрядчика совершенно некорректно. Вас в принципе не должны волновать никакие субподрядчики. По хорошему, ваш подрядчик в смете указывает все работы (услуги) как свои собственные и потребовать от него их расшифровки - это ваше право. А подтверждающие документы зависят от вида услуги. На мой взгляд лучше всего запросить копию подписанного договора на эти услуги, между подрядчиком и субчиком.
Смета на ПНР видеокамер
 
Сетевой тракт - это канал передачи данных, в данном случае канал связи между видеокамерой и регистратором
Смета на ПНР видеокамер
 
Добрый день. Попробуйте м10-06-068-11 (Настройка простых сетевых трактов), 1 тракт=1 видеокамера. У меня проходило.
Ремонт системы периметральной охраны
 
Добрый день, по шкафу я бы взял м10-03-001-1, по лотку м08-02-395-..., по кабелю м08-02-402-...