Анна (Все сообщения пользователя)

Анна (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

ПНР пожарная сигнализация
 
Алексей, последняя просьба. Исправила по Вашим подсказкам расчет каналов. Посмотрите, пожалуйста. Если все верно, то я разобралась. Заранее огромное спасибо.
ПНР пожарная сигнализация
 
Файл с расчетом
ПНР пожарная сигнализация
 
Алексей, если не в тягость, посмотрите, пожалуйста.
Я правильно взяла список оборудования для подсчета каналов? То что это оборудование в 10 сборнике (кроме С2000-КДЛ-2И и С2000-ПИ) все равно включается в смету ПНР????
ПНР пожарная сигнализация
 
У меня нет ГИПа :cry: , у меня только спецификация из проекта. А дальше крутись как хочешь
ПНР пожарная сигнализация
 
Вот как раз С200-КДЛ идет по фм11-3-1-1
                   С2000-ПИ по 11 сборнику. (если я правильно поняла, то преобразователь - не прибор и в пнр не входит)
все остальное оборудование осмечено по 10 сборнику.
Изменено: Анна - 31.08.2022 14:14:30
ПНР пожарная сигнализация
 
Доброе время суток. Перечитала много постов, запуталась совсем. Помогите, пожалуйста. Ни разу не делала смету на пнр, а руководство требует "вчера". Специалистов кто может толком объяснить что из оборудования что нет.
Есть оборудование:
[TABLE][TR][TD]

Шкаф с резервированным источником питания для   монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп. 01

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]10[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Контроллер двухпроводной линии связи с   гальванической развязкой С 2000-КДЛ-2И (50 шт.+5 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]55[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Пульт контроля и   управления С2000М

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]1[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Блок   индикации с клавиатурой С2000-БКИ

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]16[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Резервированный источник питания РИП-12 исп.51

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]2[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Прибор речевого обеспечения Рупор-300

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]8[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Адресный модуль контроля линий оповещения   Рупор-300-МК

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]22[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485,   повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]4[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (996 шт.+ 100 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]1096[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый с встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]121[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01   (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]121[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель дымовой однопозиционный   оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ (6 шт.+1 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]7[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Тестер ИПДЛ-152

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]1[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный   ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 (43 шт.+5 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]48[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель взрывозащищенный пожарный пламени   многодиапазонный ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 Exi (9 шт. +1 шт. в   ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]10[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Извещатель тепловой   максимально-дифференциальный взрывозащищенный адресный C2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]1[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]338[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С120.1

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]9[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный   С2000-ОПЗ (106 шт.+10 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]116[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.01 «ВЫХОД» (181 шт.+19 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]200[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.07 «Стрелка» (56 шт.+6 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]62[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, срок службы   12 лет. АБ 1217С

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]38[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 (9   шт.+1 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]10[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 исп.01   (54 шт.+6 шт. в ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]60[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Релейный модуль УК-ВК исп.15 (9 шт.+1 шт. в   ЗИП)

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]10[/CENTER] [/TD][/TR][TR][TD]

Автономный   программатор адресов С2000-АПА

[/TD][TD] [CENTER]шт.[/CENTER] [/TD][TD] [CENTER]1[/CENTER] [/TD][/TR][/TABLE]
Я правильно поняла, на пнр беру:
- фп02-1-1-1  - это Орион
- фп02-1-1-9    - С2000-КДЛ-2И  (кол-во каналов 55*2)
- фп02-1-1-10  - это добор каналов
Больше ничего в ПНР не включается.  Заранее спасибо!
КС-2 и ведомость ресурсов
 
Светлана, я тоже так думаю, КС-2 = ВМ (по названию и цене). Побежала убеждать начальство и Заказчика.
КС-2 и ведомость ресурсов
 
Благодарю. Договор изучу ещё раз более подробно и попробую убедить начальство, что Заказчик требует что-то непонятное. Ещё раз спасибо.
КС-2 и ведомость ресурсов
 
Прайс листы согласовываем не все, там часть материала заказчика. Сейчас в Акте прописана ВМ, в ЛСР стоял прайс. Плюс Заказчик в акте требует написать Прайс вместо ВМ, я упираюсь, аргументируя, что это [U]выполненные[/U] работы, а не расчет договорной цены.
КС-2 и ведомость ресурсов
 
В ЛСР есть и фссц и КТЦ и прайс листы. Прайс листы приходится согласовывать, зачастую цена ниже. Сегодня буду убеждать начальников и Заказчиков, что имеем право на оставление цены из ЛСР.  Загвоздка на данный момент (так работали задолго до меня) в том, что в КС-2 в итогах цена, если считать на калькуляторе, выше, чем в ВМ, т.к. в ведомости заказчик просит изменить цены на согласованные. Надеюсь понятно объяснила. На всякий случай подгрузила Акт.
КС-2 и ведомость ресурсов
 
Добрый день, нужна помощь и совет мудрейших.

Ситуация. 1. Заказчик (проектант) выдал ЛСР.
               2. Я делаю выполнение, Акт КС-2. Требования Заказчика (проверяющего):  Акт выводить в точном соответствии с ЛСР (ничего не менять+в базе!). В потребном количестве (ведомости материалов) нужно менять цену (некоторые позиции были согласованы по другой цене, разрешение на это есть). Т.о. получается, что цена МАТ в акте и ВМ разная
               3. расчет производить в "ручном режиме" - базовую стоимость ЗП*Коэфф, ЭМ*К, НР*К, СП*К, МАТ по ведомости, ну и т.д. (там табличка в формате Эксель, требование Заказчика).
Меня больше всего смущает несоответствие Акта и ВМ (по цене на МАТ)

О мудрейшие и опытные, подскажите начинающему - насколько это правильно и верно, если это не верно, то как "оглоушить"  Заказчика. Аргумент (если он есть) нужен убойный.
Смета на ПНР видеокамер
 
Спасибо. А можно ли использовать 10-10-001-01 с понижающим коэффициентом , кто-нибудь так делает?
Я рассуждаю так: другая бригада просто "прикрутит" видеокамеры и включит в розетку. А в составе этой расценки сидит настройка, но они это делать не будут. Всю настройку сказали делать нам. С точки зрения работ верно, но с другой стороны как высчитать понижающий?
Смета на ПНР видеокамер
 
Добрый день. Дали задание составить смету (никогда раньше с ПНР не работала) на ПНР и дали спецификацию : Стационарная цветная видеокамера 1AS06,01 с вариофокальным объективом  2. Купольная цветная сетевая видеокамера с поворотным устройством (2шт).
Монтировать не надо. Только ПНР.
Есть еще в спецификации ПО -1шт, Лицензии на подключение камер, обработку звуковых сигналов по 3 шт. Лицензия на телематическое управление 2 шт.
Моё видение:
02-01-002-05
02-01-002-06 ???
02-02-003-01  - 7 шт.
02-02-005-01 - 1 система или 7?

Знаю, разночтения в категории сложности, но я еще не разобралась, а спросить не у кого.
Заранее спасибо.