Екатерина (Все сообщения пользователя)

Екатерина (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Торцевание б/у труб с последующим монтажем
 
Здесь только договариваться с Заказчиком. Варианта 3:
1. Пусть дает новую трубу
2. Пусть делает торцевание сам
3. Составить калькуляцию на подготовку трубы. Поставить туда реальные трудозатраты на это
Как можно расценить нанесение Дегидрола на бетонную поверхность
 
Ирина, спасибо
Как можно расценить нанесение Дегидрола на бетонную поверхность
 
Добрый день.
Подскажите как можно расценить нанесение Дегидрола на бетонную поверхность (жб резервуар)
Работа производиться вручную. Предварительно шлифуется.
Мой вариант:
ТЕР13-08-009-01 Шлифовка бетонных поверхностей
ТЕР13-03-006-01 Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной

Возможно так?
Заранее благодарна
Масса металлоконструкций в смете
 
Ирина, спасибо большое!
Масса металлоконструкций в смете
 
Добрый день,
Опять за помощью, на форуме ответа не нашла
По проекту КМ в Спецификации металлопроката имеется в итогах: 5% на наплавляемый материал и отходы.
Так понимаю надбавку на сварные швы 1 % не берем.
А вот поправку на КМД - 3% нужно брать?

На какой вес брать в расценке на монтаж и материал по ФССЦ. Беру конструкции как готовые изделия

Заранее благодарна.
Изменено: Екатерина - 30.09.2019 10:47:45
Фундамент плитный со смотровой ямой
 
[QUOTE]ProSlave пишет:
[URL=/forum/user/14692/]Екатерина[/URL], много в целом таких приямков? Если пара штук, то берите ФЕР06-01-001-16 и не мучайтесь, если много таких то к примеру ФЕР06-01-001-17 , что-бы учесть то что это не совсем ровная плита. Да и все. Остальное думаю что дорого. [/QUOTE]
Вы знаете, я так и сделала. Взяла  ФЕР06-01-001-17.
Если сделают замечание, буду уже с чертежей высчитывать днище и стены ямы и брать, как советовал Алексей

Спасибо всем за помощь!
Фундамент плитный со смотровой ямой
 
Бетон В7,5 - под днище подготовка, В20 - бетон самой плиты.
Чертеж в разрезе такой:
И есть общая спецификация на расход бетона
Фундамент плитный со смотровой ямой
 
Всем доброго утра.
по пректу имеем фундамент монолитный, плитный, железобетонный. В центре - смотровая яма.
В спецификации общий объем бетона В20 и бетонной подготовки (бетон В7,5)
Для данного фундамента приняла расценку  ФЕР06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
Но как расценить устройство смотровой ямы. (предположительно ФЕР06-01-046-01, но объем бетона в спецификации стоит общий)
Подскажите пожалуйста как быть....
Как правильно расценить установку рельса в монолитной фундаментной плите
 
Спасибо большое за помощь!
Как правильно расценить установку рельса в монолитной фундаментной плите
 
Алексей, как мне объяснили для защиты от гусеничной техники. не для тележки
Изменено: Екатерина - 24.09.2019 11:38:37
Как правильно расценить установку рельса в монолитной фундаментной плите
 
Как правильно расценить установку рельса Р50-Н-М76-11.55-0 в монолитной фундаментной плите. Ремонтный бокс.
На ум приходит только ФЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона.
Подскажите пожалйуста
Дверь металлическая - по каким расценкам изготовить
 
Просто Мелкие индивидуальные конструкции - это наименование таблицы, вот человек и запутался.

А разве можно применить данные расценки для дверей? Мне кажется конструкция не подходит
Как расценить заделать зазоры силиконовым водостойким герметиком
 
Посмотрите еще таблицу 7-5-39
Заделка стыков модульных зданий
 
Здравствуйте, стыки в модульном здании:
1. утепляются Технолайтом -
2. пропениваются монтажной пеной
3 на стыки устанавливается цементно-стружечная плита на деревянном каркасе.
4. герметизируются профилем Вигге.

подобрала расценки с заменой материала, помогите знающие люди:

1. ТЕР07-05-039-02 Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный
2. ТЕР07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
3. ТЕР10-01-011-01 Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой
4. ТЕР07-05-039-01 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
Работы в подвале на глубине 6 м
 
Спасибо!!!!!  
Работы в подвале на глубине 6 м
 
Спасибо большое, а по монтажу оборудования получается на глубину нет коэффициентов
Работы в подвале на глубине 6 м
 
Здравствуйте, очень нужна помощь.
Работы ведутся в подвале на глубине 6 м. Разработка грунта, устройство фундаментов, монтаж оборудования.
Подскажите какие повышающие коэффициенты тут можно применить?
на фундаментных работах - сказано, что учтено до 15 м. Получается никакие
по разработке грунта - вопрос. этот грунт нужно вытащить, погрузить в самосвалы, не знаю как учесть....
при монтаже оборудования - в дополнительных расценках речь идет только о подъеме
Заранее благодарна
Оборотное водоснабжение к литейной машине
 
Спасибо.
У меня фильтры, счетчики - их по строительному беру?
Оборотное водоснабжение к литейной машине
 
Валентина, то есть все-таки 16 сборник, не мой случай?
Притом арматура по нему выходит дороже
Оборотное водоснабжение к литейной машине
 
Здравствуйте. Очень прошу совета.
Смета на систему оборотного водоснабжения (производственная, к литейной машине)
Необходим монтаж:
Резервуара для охлаждение 50 м3,
Дисковые затворы д.300
Моноблочного насоса NSCS 100-250/750
Трубы электросварные д.426
Фильтр сетчатый д. 250

К какому сборнику обратится?
Арматуру, трубопровод - ФЕРм12?
Резервуар -ФЕРм06-03-022-13?
Насос - ФЕРм07?
Фильтр - по 18 сб? но там диаметры меньше
Заранее благодарна за помощь
Изменено: Екатерина - 31.07.2019 06:16:40